小弟第一次用AB的PLC,很多地方不是很懂。问题如下:
AB的求1769-IF8模拟量输入模块,比如说用4-20mA电流输入信号, 那么在PLC里面怎么对应他们的关系啊! 电流信号是4mA在模块内对应的数是多少? 电流信号是20mA在模块内对应的数是多少? 这个在那个文档中有明确介绍?可以查阅到?
知道了啊!,在模块属性内,配置选项卡内,可以选择每一路通道的输入范围及数据格式。
在数据格式内,一般根据自己实际计算需要选择,大多数都选择工程单位。
顺便问下,
大家在配置模拟量通道时,哪个滤波器是怎么设置的,系统默认的是60HZ,这个需要更改吗?
秋天的虫子
求而知之
wjy5898
原始/比例 :-32767---32767
工程单位:3200---21000
PID比例:0---16383
百分比:0--100%