三菱Q系列常见问题 点击:6871 | 回复:94



ye_w

    
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-29 19:56:27
楼主

Q00JCPU与Q系列其它型号的CPU有什么区别?

Q00JCPU是一体机吗?与其它的QPLC有什么区别?

Q00JCPU只有CPU和电源是一体的,而使用的模块、基板等都和其它Q系列CPU使用的一样。具体的参数指标的区别可以查样本或者手册。

 

 编程口用于与上位通讯的方法。

在手册上看到Q00CPU的编程口可以用于串口通讯,如何使用?

只有Q00CPU和Q01CPU的编程口可以用MELSEC协议进行通讯;其编程口为RS232口,MELSEC协议的具体说明可以参考手册。

 

如何根据外部传感器的类型(NPN或PNP)选择输入模块型号?

外部传感器为NPN类型,应该选择共正的模块还是共负的模块?

如果外部连接设备为NPN类型,应该使用正极公共端型的输入模块,及QX40/QX41/QX42。

 

QH42P模块的占用点数。

在做I/O分配时,QH42P应该占用64点还是32点?




ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 20:27:32
21楼

QCPU出错时输出模式的设定。

QCPU出错时停止时,能否使对应输出模块或智能模块等保持输出?如何设定?

CPU出错停止时可以保持相应输出模块和智能模块的输出。在PLC参数的I/O分配选项里设定。具体设置如下:1)进行I/O分配设定;2)进入“详细设定”选项,在相应模块插槽的“出错时输出模式”的设定中选择“保持”。

 

 

QCPU的电池使用寿命。

QCPU的电池使用寿命是多少?与哪些因素有关?

CPU电池的寿命由所用CPU型号、CPU通电时间比率共同决定。同时环境温度对其也有一定影响。PLC的通电时间比率越小,耗电量越大,寿命越短。具体电池使用寿命需参考QCPU用户手册硬件篇的11.3.1章节。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 20:28:25
22楼

什么是自整定功能?

Q62HLC等智能模块具有自整定功能,其作用是什么?

自整定功能是可以自动设置最佳的PID常数而设计的一种功能。在自整定中,根据测定值与设置值之间反复超高过调及超低过调时发生的振荡周期和振幅计算PID 常数。

 

 

QD62的最大计数速度是多少?

QD62高速计数模块的计数速度规格有哪些?最大计数速度是多少?

QD62高速计数模块的计数速度(最高)规格有200kPPS、100kPPS和10kPPS,最大计数速度为200kPPS。当使用QD62D差分输入型高速计数模块时,最大计数速度可以达到500kPPS。

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 20:29:59
23楼

模拟量输入模块的偏置值和增益值的定义。

对于模拟量输入模块,什么是偏置值和增益值?

对于模拟量输入模块,偏置值是指数字输出值为0时的模拟输入值(电压或者电流)。增益值是指数字输出值为 4000 (普通分辨率模式) 12000(高分辨率模式下选择0~5V、1~5V、4~20mA、0~20mA、用户范围设置时) 16000(高分辨率模式下选择-10~10V、0~10V 时) 时的模拟输入值(电压或者电流)。

 

 

如何在线更换模块?

过程CPU支持在线更换模块,具体如何进行操作?

将要被在线模块更换的输出置OFF,然后在GX软件中进入在线更换模式,选择所要更换的模块。切断给模块供电的外部电源,卸载模块并更换新模块,恢复模块的外部供电,再次执行“在线更换模块”,完成即可。(可以在线更换的模块型号请参考相关手册)

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 22:11:49
24楼

Q系列CPU的存储卡有哪些?

Q系列的高性能CPU支持的存储卡类型有哪些?有何不同?

Q系列的高性能CPU支持存储卡有三种:SRAM卡、FLASH卡和ATA卡。三种存储卡容量不同,能存储的数据类型不同。

 

 

Q64TD如何进行断线检测?

如何对温度输入模块Q64TD进行断线检测?

温度输入模块Q64TD的49号缓冲区为断线检测标志区,当检测出热电偶、补偿导线或微电压信号线断线时,断线检测信号(XC)将变为ON。另外,需注意:只有被设置为转换允许的通道才进行断线检测。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 22:13:19
25楼

如何复位多CPU系统?

在多CPU系统中,如何复位整个系统?

可以通过复位1号CPU来复位整个多CPU系统。当1号CPU被复位后,其他的CPU及模块都将被复位。不允许复位1号CPU以外的其他CPU来复位系统,否则会引起整个系统错误。

 

 

高速计数模块在布线时应注意哪些事项?

为了避免噪声干扰,高速计数模块在布线时应注意哪些事项?

高速计数模块QD62(E/D)在外部布线时应注意以下事项: (1) 根据所输入信号的电压,准备相应的连接端子。如果连接了不合适的电压规格的端子,有可能导致误动作及设备故障。 (2) 单相输入时必须在A 相上进行脉冲输入布线。 (3) 如果对QD62(E/D)输入了脉冲状态的噪声,有可能导致错误计数。 (4) 对于高速脉冲输入应采取相应的防噪声措施。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 22:14:21
26楼

如何在PID程序运行时,修改PID运行参数?

基本型的QCPU如何在PID程序运行时,修改PID运行参数?

可以使用PID参数修改指令PIDPRMW(完全微分)或S.PIDPRMW来修改PID参数。需要注意的是在使用此指令时,所修改的环路号应在可使用的范围内(基本型1~8,高性能1~32),同时确保在执行PIDPRMW或S.PIDPRMW指令之前执行过PIDINIT或S.PIDINIT指令。

 

 

如何将程序写入标准ROM?

在QCPU中,如何将程序和参数写入CPU的标准ROM中?

可以在GX Developer软件的“在线”菜单下的“可编程控制器写入(快闪卡)”中选择“程序内存的ROM化”或选择“可编程控制器写入(快闪卡)”。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-30 22:15:33
27楼

多CPU系统中,如何指定相应模块的控制CPU?

在多CPU系统中,如何指定I/O模块和智能模块的控制CPU?即哪个CPU控制哪些模块?

在多CPU系统中,可以在PLC参数中指定相应模块的控制CPU,具体操作步骤为:[PLC参数]--[I/O分配]--[详细设置],然后“控制CPU”选项中指定每个模块的控制CPU。

 

 

如何确认CPU的存储容量?

如何确认QCPU当前的存储容量及可用的剩余容量?

QCPU的存储容量可以通过GX Developer软件确认。通过[在线]--[PLC读取],读取当前PLC工程,然后在[工具]菜单下选择[确认工程内存容量]。指定相应驱动器后执行确认,在弹出的画面中可以显示当前存储容量及可用的剩余容量。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 19:14:29
28楼

QY40和QY40P有何区别?

某些数字量输出模块的型号中的“P”是什么意思?如QY40P,与QY40有何区别?

数字量输出模块型号中的“P”表示保护的意思,这些模块具有过载保护和热保护的功能。QY40P与QY40的性能相同。

 

 

如何防止未使用的通道的数字值输出?

在使用Q系列模拟量输入模块时,为未使用的通道会输出不定的数字值,如何防止?

为防止不使用的通道的数字值输出,可以作以下操作:1.将未使用的通道的A/D转换“允许/禁止”标志设置为“禁止”。 2.将未使用的通道的输入端子(V+和V-)进行短接。 3.将A.G端子与外部设备的GND端子相连接。

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 19:15:49
29楼

输入模块的响应时间如何设定?

在使用Q系列数字量输入模块时,如QX40,如何设置模块的响应时间?

数字量输入模块的响应时间可以在”PLC参数“中的“I/O分配”选项中设定。1) 对PLC进行I/O分配。 2)选择“详细设定”按钮。 3)在相应输入模块的详细设定画面里设置模块的相应时间。

 

 

如何确认PLC的I/O分配情况?

在Q系列PLC中,如何确认PLC当前的I/O分配情况,查看具体模块的起始I/O地址?

通过GX Developer软件可以确认PLC的I/O分配情况:[诊断]--[系统监视],在联机的情况下可以确认PLC的I/O分配情况及每个模块的起始I/O地址。

 

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 19:16:43
30楼

完全微分与不完全微分的区别?

PID控制的功能中,完全微分与不完全微分之间有什么区别?

在PID控制中,不完全微分是指,在微分项的输入中加入了一个一次延迟过滤器的PID控制,S.PIDCONT指令是不完全微分PID 控制指令。完全微分是指使用微分项输入的PID 控制。PIDCONT指令是完全微分PID 控制指令。

 

 

文件寄存器里的数据如何清除?

在Q系列PLC中,如何清除文件寄存器里的数据?

可以通过两种方法清除文件寄存器的数据:1.利用顺控程序进行清除,如FMOV指令批量清零。2.通过清除PLC内存来清除:[在线]--[PLC内存清除]--选择“文件寄存器全清空”。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 19:18:15
31楼

如何对外部I/O强制ON/OFF?

在Q系列PLC中,如何对外部I/O 进行强制ON/OFF操作?

可以对指定软元件进行强制ON/OFF登录。具体操作如下:[在线]--[调试] --[ 强制I/O登录/解除], 在[强制I/O登录/解除] 的设定画面中设定软元件后,通过选择[强制ON登录]/[强制OFF登录],可以对指定的软元件进行强制ON或强制OFF的操作。

 

 

看门狗定时器的设定。

Q系列PLC如何对看门狗定时器的时间进行设定和复位?

看门狗定时器的设定时间可以通过[PLC参数]--[PLC RAS]选项中进行设定。看门狗定时器可以在10-2000ms的范围内进行变更。CPU模块在执行END处理的过程中进行看门狗定时器的复位。

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 19:19:34
32楼

温度输入模块Q64RD的缓冲区地址0BH至0EH和36H至3DH有何区别?

温度输入模块Q64RD的缓冲区地址0BH至0EH和36H至3DH都是存储温度测量值的,两者有什么区别?

两个缓冲区范围都是存储温度测量值的,但0BH至0EH的缓冲地址是将测量的温度的第一个小数点位置的值乘以10,并且结果以16位带符号的二进制存储进缓冲存储器。36H至3DH的缓冲存储区是将测量温度的第三个小数点位置的值乘以1000,并且结果以32位带符号的二进制存储进缓冲区。

 

 

Q64TCTT两个不同的缓冲区范围存储的MV值有何不同?

温度调节模块Q64TCTT的两个缓冲区范围DH~10H和B1H~B4H所存储的MV值有什么区别?

缓冲区地址DH~10H存储在从温度传感器输入温度值的基础上进行的PID运算的结果,存储范围在-50~1050(-5.0%~105.0%);而B1H~B4H存储在缓冲存储器地址(DH~10H)处要输出到数模转换模块的操作值,存储的值在范围0至16000中。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 20:26:11
33楼

H网中的低速循环传送功能是指什么?

MELSECNET/H网中的低速循环传送功能是指什么?如何使用?

MELSECNET/H网中的低速循环传送功能是指把不需用成批模式以高速传送的传送的数据发送到其他站时使用的一种功能。它可以通过三种方式激活:1.一次扫描中一个站的传送数据(默认方式)。 2.定期循环间隔设置。 3.系统时间激活。

 

 

Q62HLC没有连接外部设备,模块的ALM灯在闪烁,什么原因?

回路控制模块Q62HLC没有连接外部设备,模块的ALM灯在闪烁,什么原因?应如何解决?

Q62HLC停止模式的默认值(初始值)为“1”(监视)。因此,未连接温度传感器的通道将被判断为传感器输入断线,“ALM”LED将闪烁。对于未连接温度传感器的通道,应在未用通道设置(缓冲存储器地址:61、93)中设置 “1”(不使用)。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 20:33:46
34楼

两线制传感器如何连接Q系列模拟量模块?

两线制传感器如何连接Q系列模拟量模块?

Q62AD-DGH模拟量输入模块可以连接两线制传感器。

 

 

 

为何传感器、负荷及外部操作设备处于正常运行状态,但却频繁发生回路断线报警?

在使用回路控制模块Q62HLC时,为何传感器、负荷及外部操作设备处于正常运行状态,但却频繁发生回路断线报警?
需进行以下处理:1.确认负荷(加热器)及外部操作设备(冷风机等)的性能是否不足。如果性能不足,则应将回路断线检测判断时间(缓冲存储器地址:59、91)的设定值设置为长于操作值100%时变化2℃或0.2%所需的时间。2. 如果用于加热控制,应确认设置值是否低于环境温度。如果低于环境温度,则应设置回路断线检测死区(缓冲存储器地址:60、92),避免在环境温度附近发生报警。

 

 

 

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 20:35:09
35楼

高速定时器如何指定?

在使用Q系列PLC时,如何指定高速定时器和低速定时器?

低速定时器与高速定时器为同一软元件,通过定时器的指定(指令的写法)可成为低速定时器或高速定时器。例如,指定为OUT T0时将成为低速定时器,而指定为OUTH T0时则成为高速定时器。

 

 

 

定时器的计测单位如何设置?

在使用Q系列PLC时,如何设置高速定时器和低速定时器的计测单位?

低速定时器的计测单位的默认值为100ms;高速定时器的计测单位的默认值为10ms,可以在“PLC参数”中的“PLC系统”中设定。低速定时器可以设定的范围是1~1000ms;高速定时器可以设定的范围是0.1~100ms。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 20:36:10
36楼

文件的大小单位如何确定?

在QCPU中,什么是文件的大小单位?如何确定文件的大小单位?

在QCPU中,将文件写入存储区域时,根据写入的CPU模块与存储区域其存储容量的单位会有不同。这个单位称作文件大小单位。如基本型CPU,文件大小单位为1步/4字节。对于其他CPU可参考QCPU用户手册(功能解说/程序基础篇)的5.4.4章节。

 

 

 

QCPU的远程PAUSE功能。

在QCPU中,什么是远程PAUSE功能?如何操作?

远程PAUSE是指,将CPU模块的RUN/STOP开关置于RUN的位置并通过外部使CPU模块进入PAUSE状态的操作。在PAUSE状态时PLC保持整个输出(Y)原有的ON/OFF状态不变并停止CPU模块运算。远程PAUSE可以通过“PAUSE触点”以及通过“GX Developer、使用MC协议的外部设备”这两种方法来实现。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-02 20:37:11
37楼

模块在基板上的安装位置是否有要求?

I/O模块、智能功能模块在基板上的安装位置是否有要求?

论是I/O模块还是智能功能模块,在基板上的安装位置都没有限制。但对模块的安装数量有一定要求,需根据CPU及相应模块的性能决定。

 

 

 

什么是中断定时器?

什么是中断计数器?如何设定?

中断计数器是指对中断因子的发生次数进行计数的软元件。使用中断计数器时,需在“PLC参数”中的“PLC系统”选项中设定中断计数器的起始号码。

 

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 00:52:54
38楼

如何读/写远程I/O站上智能功能模块的缓冲存储器?

在MELSECNET/H网络中,如何对远程I/O站上的智能功能模块的缓冲存储器进行读/写操作?

需使用专用链接指令REMFR/REMTO来访问。REMFR指令从安装到远程I/O站的智能功能模块缓冲存储器读数据。 REMTO指令把数据写入安装到远程I/O站的智能功能模块缓冲存储器。

 

 

 

在FB编程中使用保持定时器时,程序编译出错,什么原因?

在FB编程中定义保持定时器变量,程序编译时出错,错误提示保持定时器分配区域不足,什么原因?应如何解决?

在PLC软元件分配中,保持定时器的默认点数为0点。需首先在“PLC软元件”中对保持定时器分配相应点数,然后在FB工程的“自动分配软元件设置”中设置保持定时器的点数。这样才能在FB功能块中使用保持定时器。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 00:53:57
39楼

Q312B上可以安装多少个模块?

主基板Q312B上可以安装多少个模块?

在主基板上除去电源模块和CPU模块,可以安装12个模块。

 

 

 

恒定周期执行类型程序无法执行,什么原因?

QCPU执行多程序时,恒定周期执行类型的程序无法执行,什么原因?

执行恒定周期执行类型程序时,应在初始执行类型程序或扫描执行类型程序中,通过EI指令置于中断允许状态。

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 00:54:58
40楼

宕机的控制站的出错纠正后能否返回网络?

在MELSECNET/H网中,宕机的控制站的出错纠正后能否返回网络中?返回后可以作为哪些类型的站?

可以返回网络。系统具有控制站返回控制功能,通过纠正宕机的控制站的出错,使宕机的控制站重新返回网络中。在MELSECNET/H网的参数设置中可以选择“返回作为控制站”或选择“返回作为正常站”。

 

 

 

MELSECNET/H的网络范围分配(LX/LY 设置)。

MELSECNET/H的网络范围分配中,LX/LY设置(1)和LX/LY设置(2)有何区别?

LX/LY设置(1)和LX/LY设置(2)没有区别,只是划分成两个区域,均用来设定各个站的发送范围。LX/LY设置(1)和LX/LY设置(2)可以对应不同的I/O主站,但两者不能分配重复的链接软元件范围。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师