英威腾CH系列变频器典型故障案例
点击:
428
| 回复:
4
Smile
关注
私信
[管理员]
精华:114帖
求助:50帖
帖子:2786帖 | 22283回
年度积分:284
历史总积分:144015
注册:2006年8月04日
发表于:2010-09-18 08:45:21
楼主
最近发现英威腾的CH系列变频器出现一特别典型故障:变频器上电显示正常,但一运行变频器即出现,显示屏闪一下然后显示CHV(或CHE、CHF)又回到待机状态,无法正常运行。这时只拨下变频器冷却风扇的插头,试运行一切正常。
这是因为英威腾CH系列变频器的小功率机型使用24V直流供电的冷却风扇,而风扇电源又是直接由驱动板的开关电源的24V供电,且风扇是在变频器运行时才工作。一但风扇出现故障(故障时的风扇所用电流一般比正常时大很多),此时运行变频器,主控板发出控制信号打开风扇,24V电源因风扇故障电流过大,开关电源过流保护动作,开关电源复位后又回到待机状态。
这个故障解决起来很简单,只要更换风扇即能恢复正常。但最开始碰到这个现象也着实让我花了一番功夫才找到了原因。在这里给大家分享,但愿能让遇到类似故障的朋友少走弯路。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
zhikai163
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2009年2月12日
发表于:2010-11-25 21:45:30
1楼
英威腾我的最爱,专业维修P9,G9,CHF ,CHE CHV等系列变频器,提供0.75KW ---315KW系列的驱动板,控制板 13788740673 QQ:952760670
回复
引用
举报
xiaofancq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2010年6月05日
发表于:2010-11-28 14:52:04
2楼
学习了,以后备用,我厂也有
英威腾的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于节电器的工作原理
[16754]
普通电机使用变频时能承受的...
[25573]
变频器启动电机,利用惯性切换...
[5293]
求助:30KW的电机能否直接启动...
[13999]
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
变频器接地故障
[10781]
为什么变频器的输入电流比输...
[14870]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
变频器PG卡起什么作用?
[13231]
《变频器维修与应用》
[86610]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号