首页 上一页 1 2 下一页 尾页

小哥我遇到的打死也想不到的问题 点击:1501 | 回复:35



朝天一棍

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2010-09-13 11:45:44
楼主
       小哥我所在的公司一个生产车间的控制系统用的是莫迪康984-785E系列的PLC,从96年投运至今已经快十五年了,最近出现了一个奇怪的故障,某台设备启动后靠PLC就停不下来了,只能将这台设备切换至就地控制,才能用就地停止按钮停下来。一开始怀疑是PLC输出控制的24V停止继电器坏了,换了好几个故障依旧后,小哥我索性连继电器底座也换了,还不行,观察PLC的“停车”输出,输出指示灯也亮,证明PLC的确是输出了,那毛病到底出在哪里呢?最后小哥我无意测量了一下停止继电器的线圈电压,发现只有10V左右,哈哈,问题终于找到了,原来是线圈的吸合电压不够,造成不能正常停车,但是10多伏的电压却能让继电器线圈所带的发光二极管发光,这个现象让小哥我误以为继电器能正常吸合,所以没有过多考虑。现在问题找到了,那么就开始分析了,为什么线圈只有10V左右的电压呢,因为线圈的正极是直接接在PLC的输出端的,所以先测量了一下24伏电源的正极对线圈的负极,好,有24V电压,证明线圈负极接线没有问题。那问题就应该出在线圈正极到PLC输出端的这段线上了,用万用表通断档测量PLC输出端至线圈正极,蜂鸣器响个不停,液晶屏上显示阻值只有零点几欧,线路是好的啊,小哥我不禁仰天长叹,莫非天要难我。想了想,小哥我把线圈上的正极线解下,又测了一下线头和线圈正极端之间的电压,苍天啊,没想到居然是24V,真是见鬼了,再把线接上,测线圈俩端电压,还是10V左右,看来线路确实有东西串在上面给分压了。这可难不倒小哥我,立马找了一根2.5平方的独股铜芯线,一头接在PLC输出端,另一头呢,当然是接在线圈的正极上了,原来的线头从俩端给甩开,再次测量线圈,他母亲的,还是10V左右,好算你狠,把线圈正极端的线头拿掉,测量线头和线圈正极端的电压,24V,奶奶的,小哥我到此才恍然大悟,原来问题居然出在这块输出模块上,模块的这个输出端的带载能力不行了,那还废什么话啊,直接找了一个备用模块换上,终于一切OK了。



工控777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-10-02 10:34:06
21楼
这种情况在一些旧设备中较常见,不过我都是将闲置的输出器件(晶体管。继电器等)拆换用。不过这种方法在用于一些整体式PLC时要注意在拆板时有可能掉程序

星矢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2011-04-16 20:26:35
22楼
哈哈,有意思,又长见识了。

aoe2

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2011-04-17 10:52:08
23楼

这个问题还算好查的了,问题一直存在,有些只是偶尔才会不动作的,你去查吧

我碰到进一个接触器线圈偶尔失电,断开自保,最后都没查到原因,没办法,加了个电容,也能正常使用了。断电就那么一瞬间的事。

thjcctv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2011-04-18 14:54:45
24楼

经验在于积累啊!~~

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2011-04-25 13:50:50
25楼
感谢分享                                           

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-04-25 14:21:02
26楼
实践出真知,很好经验积累材料。

xiaogang0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:741
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2011-04-26 14:03:54
27楼

写的很好 值得学习 学习了

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-04-26 22:38:16
28楼
哈哈,有意思,又长见识了。 实践出真知

张立民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2011-06-10 15:33:25
29楼

呵呵,厉害,我们都有一套!

xiaplc

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年5月30日
发表于:2011-06-10 16:30:31
30楼

呵呵,写的挺生动的,应该学习你解决问题的思路和步骤!

huangticai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2011-06-10 16:42:34
31楼
呵呵~~哥们辛苦了~~

其实你应该想到模块问题!

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-06-11 22:38:58
32楼
实践出真知,经验大死学问。楼上的也不要什么这那的了,楼主再碰到这样的事,就会首先怀疑输出模块了。

张洪宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年3月16日
发表于:2011-06-11 23:01:24
33楼
一台PLC通过Profibus总线控制了10台变频,电机电缆的屏蔽端接在变频的接地端子上,运行后电机会出现随机乱停车的现象,以查是通讯受到干扰造成的通讯中断而使变频器停车的,通讯电缆都已经良好接地,试过好多次都是如此。后经多次试验,把电机的屏蔽线接到了控制柜的地排上而不是接在变频器的接地端子上就通讯正常了。

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-06-11 23:15:03
34楼

支持楼主-------大家都拿一些维修实例出来,提高大家实际能力与理论

朝天一棍

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-06-20 20:33:38
35楼
33楼也会是很好的经验,学习了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页