迎世博!贺中秋!为回报新老客户,特总结TP触摸屏常用50问。 点击:394 | 回复:3



天任

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2010-08-25 11:00:38
楼主

关于天任:

        无锡天任电子有限公司创立于1998年。自公司创立之初开始,天任电子有限公司一直致力于日本著名人机界面品牌——Digital公司Proface GP系列可编程人机界面和PS系列触摸式工业平板计算机等产品的推广,一度成为国内最大的人机界面产品销售商。
2004年开始,为向国内客户提供更高性价比产品,无锡天任致力于人机界面产品的研究开发,2004年推出了TOD系列文本显示器产品,2007年推出了TP系列触摸屏产品。公司现已建立了完整的产品策划、研发、生产、品质管理和应用服务机制,2007年通过德国南德TUV机构的ISO9000质量体系认证。
        目前天任产品主要有:TP系列可编程人机界面,TOD系列文本显示器,以单片机和可编程控制器技术平台为基础的专用控制器,同时提供自动化系统集成服务。
        天任将一如既往的发扬“诚信、敬业、创新、团结”的企业精神,秉承“以精湛的技术,为客户创造价值”的经营理念,坚持“先进的技术、优质的产品、合理的价格、完善的服务”的企业追求,在激烈的市场竞争中为客户赢得优势。正是因此赢得了艾默生、博世力士乐、海尔、LS、美的、蒂森克虏伯、比亚迪、上海电气、上海地铁等众多国内外品牌、厂家及业主单位的认同与合作。
        感谢您对无锡天任电子有限公司的信任与支持,无锡天任电子将近10年代理DIGITAL的丰富经验和技术完美呈献,在为您提供一流产品的同时提供一流的服务!

关于TP触摸屏软件使用中会遇到的50个情况

后续会继续整理出更多的可能情况!由于时间的原因,有不是很清楚地可以留言给我们!

1.TP与PLC通讯不上?
答:有多方面得原因
(1)可能TP与PLC的通讯电缆不正确。
(2)可能是TP的PLC类型选择与实际所使用的PLC类型不一致。需要修改为相同类型的PLC。
(3)可能TP与PLC实际连接的端口不是TP中所选择的端口。需要选择为同一端口。
(4)可能通讯参数没有正确设定。通讯时需要正确设定通讯参数(波特率,校验方式,停止位,数据长度)在特殊栏里选择系统参数设置,选择和PLC通信的端口进行设置。
(5)可能传输设置时协议没有选对,需要选择PLC协议。
(6)可能TP程序里写了PLC不支持的地址,需修改为合适的地址。
(7)也可能通信口的问题(损坏)。

2.TP画面不能下载?
答:有多方面得原因
(1)可能TP下载线连接错误。下载线方向有没有对调。
(2)可能COM端口选择错误。选择的端口和你使用的端口要一致。
(3)如果使用USB下载,要检查有无USB驱动程序以及端口是否正确。
(4)版本老的软件不能下入新的TP里面,要使用新版本的软件。
(5)可能传输设置时协议没有选对,需要选择PLC协议。

3.TP画面不能上传?
答:有多方面得原因
(1)下载时没有选择上载信息,是不能把下进屏里的画面再上传出来。
(2)下载电缆可能有问题,检查下载线。
(3)传输设置有问题,端口设置错误,选择端口需要与实际使用端口一致。
(4)老的版本软件不能上载新版本做的工程。

4.屏显示亮度?
答:画面亮度不管是想亮还是想暗都可以通过调节亮度按钮来实现。

5.黑屏问题?
答:
(1)有时下载画面的时候会出现黑屏,瞬间又恢复显示,需要重新下载画面(查看供应电源 容量)
(2)下载后没有设置正确的初始画面。

6.PLC类型转换后不能下载?
答:检查转换后的对应地址以及脚本,同时要特别注意多个动画连接信息显示的地址。还有脚本的地址必须清除后重写。

7.如果出现蜂鸣器长鸣,可能的原因是什么?
答:可能的原因:蜂鸣器的内部地址被置1;屏故障。


8.数据显示器不能设定?
答:需要将数据显示器的显示格式选择为“允许修改”。

9.如何在屏上进行参数设置?
答:按住屏的任意3个角进入离线状态,然后进行参数调整。

10.趋势图没有显示?
答:可能没有输入正确的采样地址或者对应的触发位地址。

11.TP屏有两个通信端口,问两个通讯端口各支持什么通信方式?
答:COM1口支持485、422、232通信。
COM2口支持232通信。

12.如何查看TP Designer的版本信息?
答:帮助—关于TP Designer——对话框中直接显示版本信息。

13.屏软件中控制画面跳转的内部地址是?简述是如何跳转的?
答:字地址LB00LS00008,根据地址LB00LS00008的数值,对应画面号进行跳转。

14.数据存储时,用于查看USB接插状态的地址是?
答:字地址LB00LS00048。

15.如何取消听蜂鸣器的声音?
答:系统参数设置——TP设置——触摸蜂鸣器声音——关。

16.我们触摸屏SRAM区多大?
答:SRAM容量有512K bytes。

17.哪些功能会消耗SRAM区,各个功能怎么分配容量?
答:配方,数据记录,报警,LS区共同消耗SRAM区的容量,没有固定分配。如果四个功能的容量超过SRAM区的容量,工程编译时将会报错,需重新调整各部分的内容。

18.蜂鸣器的内部地址是多少?
答:蜂鸣器的内部地址LB00LS00014.2

19.系统区有效以后,起始地址后的多少个地址将被占用?
答:20个。

20.窗口画面可不可以写脚本?如果客户需要窗口具有脚本的功能,应如何操作?
答:窗口画不可以写脚本。
如果客户需要窗口需要脚本的功能,应在窗口所在的基本画面添加脚本。

21.触摸屏232,422,485方式分别用到15针的哪些引脚?
答:232方式:2写,3读,7地。
422方式:10RD+ ,11SD- ,12SD- ,13RD- ,7SG。
485方式:10 、11短接为A, 12 、13短接为B。

22.如何制作ASCII码输入?
答:放置文本——动画连接——文本显示动画——字符串显示——显示方式(允许修改)。

23.如何删除已完成工程中的画面?
答:工程与文件—&md




lifuc007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2010-08-25 12:37:17
1楼

不错,学习了一下,谢谢楼主!

lovetouch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年7月23日
发表于:2010-08-25 13:47:28
2楼

是个好贴啊,可以解决很多初学者的困惑。强力顶起!

天任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2011-02-24 10:48:00
3楼

有关技术问题可直接加入我公司技术群:119740030

产品咨询电话:021-6317 7200

                            0510-8516 8828


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师