死机怎么办??? 点击:2242 | 回复:14



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-12 10:41:00
楼主
用FUJI人机界面与S7-300通讯,同时与变频通讯,屏幕上有100多个数据需实时处理,但总有死机(人机界面)现象发生,请高手指教。



sami

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2004-01-15 16:34:00
1楼
可以使用HAKKO的触摸屏啊!与FUJI完全可以替换! 与西门子S7-300/400通讯时使用MPI协议!速度非常快! 与我联系◎ MAXWELL@NDHG.COM.CN

gprs3118

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2004-01-16 14:41:00
2楼
sami.你在哪儿? 谁知道东莞哪个公司代理HAKKO屏的!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-16 17:17:00
3楼
sami我知道HAKKO的人机界面,你真正做过此系统吗?

网球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2004-01-17 11:44:00
4楼
HAKKO触屏性价比应该不错的

sami

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2004-01-17 13:27:00
5楼
HAKKO 的触摸屏8寸,10寸的性价比很不错的 TO:李庆华 我做过的与你的有一些差别,我做过HAKKO触摸屏与S7-300通讯,在MJ2口同时带了山武的DMC10温控模块共32路!可以使用HAKKO地址映射功能,提高通讯速度!

sami

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2004-01-20 22:00:00
7楼
我们厂里的OP27 也经常死机,请教?

神州五号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2004-02-10 13:49:00
8楼
为什么不试试嵌入式的解决方案?界面又漂亮,开发又容易!推荐使用昆仑通态的嵌入版组态软件及其NTOUCH触摸屏

嘿嘿嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2004-02-12 10:41:00
9楼
HAKKO给FUJI做OEM的,FUJI的就是它的,你说FUJI的死机它的能不死?要不就是HAKKO把自己的不合格产品给了FUJI合格的自己卖……哈哈哈哈!

火山强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2010-10-23 09:01:28
10楼

HAKKO已经让FUJI收购了

否则将被删除

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-10-23 09:25:31
11楼

死机,简直是在开国际玩笑了

rifle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 423回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2333
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2010-10-23 10:09:10
12楼
和西门子300通讯有点难度。

否则将被删除

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-10-23 10:53:48
13楼
能死机,就有可能会发错误数据到PLC,安全环节考虑得不当那简直是要命的事情

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-10-25 00:11:15
14楼

死机,重启啊,我们厂的那些混蛋最拿手的就是这。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师