intouch于abPLC通信问题 点击:325 | 回复:3



zjiori

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2010-08-10 08:52:08
楼主
上位机是intouch9.5,下位是ABPLC 用rslinx进行连接。我想问下如果INTOUCH于ABPLC的通信中断了,有什么函数可以检测这个通信状态的?



饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-08-10 08:59:24
1楼

直接上图请查看。。。。

vimon2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2010-08-10 11:16:16
2楼

在PLC程序里做个跳动点,INTOUCH实时扫描,也可以实现监测通讯。

zjiori

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2010-08-11 10:25:03
3楼
回复内容:
对:饶歌 关于

直接上图请查看。。。。

内容的回复:


那如果有多个访问名呢?是不是标记名需要改变下呢?