xiangan
miy_gongkong
ye_w
频率对应通讯地址是否正确?或者报文是否正确?
推荐如下调试方法:
1、使用串口调试软件分别对PLC与变频器调试。当然你得理解报文;
2、当PLC与变频器通讯时,同样将串口调试软件挂在网络上。
zhangsan123
变频器的设置是否与写的程序的H88相符合
wenwan90
你的程序很乱,整理一下再试试,你是不是同时执行了2条或者2条以上的通讯指令,这样会造成通讯堵塞。同一时刻只能执行一条通讯指令,执行完了才可以执行下一条。
ljbcompany
Tianjun
zgx
程序是有问题的,通讯指令前不能用脉冲的。
mybasket
亲吻那棵树
频率微调(±1)建议在触摸屏上用加一减一按钮。
M1012不要再用上升缘了,不然按下M200或M201时,后面的ADD或SUB指令很难检测得到。
程序本身也比较紊乱,建议优化。
(1)H12是正转启动、H22是反转启动,H1才是停止;M1127是必须的:设定一个计数器(INC Cn);
(2)P00=03、P01=04(或03)、P10=?、P11=?、P88=02(站号)、P92=?;
(3)如果PLC和VVVF的站号相同,则无法进行通讯;
(4)通讯线要接好:6芯的水晶头,3、4的SG- 、SG+分别对应PLC的RS485(- 、+)。
(5)至于“输出频率”,通过一个公式写入相应的地址即可!
(6)M1002下面还要加RST M1143!
yjig
既然楼主的程序可以开、关,那么就意味着接线没有问题,变频的设置也没问题。
根据台达使用手册规定,楼主的写频程序不对,见以下附件:
楼主的程序中:
M1143=0(程序中未见,也就意味着=0,即ASCII格式)
【MODWR K1 H2001 D550】
K1是变频地址,
H2001是数据地址,
D550是频率数据。
而台达使用手册规定的写频地址是 0100(H),与楼主的H2001相抵触,应该是:
【MODWR K1 H0100 D550】