s7-200与安川变频器通讯 点击:1676 | 回复:8



zhuyunmiao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2010-07-10 13:44:45
楼主
求助:s7-200与安川变频器通讯(G7)



墨凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年7月21日
发表于:2010-09-24 12:36:14
1楼

我用S7200做了与3台安川变频器通过485通讯,效果不错,不要安川通讯卡。

宇涵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2010-09-24 12:44:29
2楼

没有用过,学习了!      

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2013-09-08 12:26:47
3楼

通过多次的试验摸索,现我最多和15台安川变频器走MODBUS通讯基本能满足工程要求,不滿意的就是,通讯指令轮循速度不是很快。

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2013-09-10 13:22:27
4楼

尊敬的客户:


   您好!

   可以用Profibus-DP通信

   先要买SI-P1卡,然后去www.yaskawa.com.cn,

   下载GSD文件,可以顺便下载SI-P1的说明书。


    接线后用西门子的软件组态。

    将变频器的B1-01,B1-02改为3(频率指令和运行指令通过DP通信给)

    之后按照S1-P1卡说明书上的I/O映射表,给变频器写数据就可以了。




----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------



chengang03141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2016-07-06 18:53:19
5楼


回复内容:

对: 墨凡 我用S7200做了与3台安川变频器通过485通讯,效果... 内容的回复!

你好,我刚好要做与H1000的变频器通讯的程序,写好了总是测试不成功,你的程序能发给我一份参考一下吗 ?


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2016-07-12 15:23:27
6楼


回复内容:

对: 墨凡 我用S7200做了与3台安川变频器通过485通讯,效果... 内容的回复!

DDDDDDDDDDDDDDDDD

GU9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2018-11-02 12:51:50
7楼

谢谢分享,好东西。


x844850482

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:156
  • 注册:2012年7月29日
发表于:2024-10-24 09:54:38
8楼

感谢感谢

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师