一、时间继电器:

TON 使能=1计数,计数到设定值时(一直计数到32767),定时器位=1。使能=0复位(定时器位=0)。
TOF 使能=1,定时器位=1,计数器复位(清零)。使能由1到0负跳变,计数器开始计数,到设定值时(停止计数),定时器位=0。如下图:
图1:使能=1时,TOF(T38)的触点动作图
图2:使能断开后,计数到设定值后,TOF(T38)的触点动作图(其中T38常开触点是在使能由1到0负跳变后计数器计时到设定值后变为0的)
TONR 使能=1,计数器开始计数,计数到设定值时,计数器位=1。使能断开,计数器停止计数,计数器位仍为1,使能位再为1时,计数器在原来的计数基础上计数。
以上三种计数器可以通过复位指令复位。
正交计数器 A相超前B相90度,增计数
B相超前A相90度,减计数
当要改变计数方向时(增计数或减计数),只要A相和B相的接线交换一下就可以了。

二、译码指令和编码指令:

译码指令和编码指令执行结果如图所示:
DECO是将VW2000的第十位置零(为十进制的1024),ENCO输入IN最低位为1的是第3位,把3写入VB10(二进制11)。

三、填表指令(ATT)

S7-200填表指令(ATT)的使能端(EN)必须使用一个上升沿或下降沿指令(即在下图的I0.1后加一个上升沿或下降沿),若单纯使用一个常开触点,就会出现以下错误:
这一点在编程手册中也没有说明,需要注意。其他的表格指令也同样。

四、数据转换指令

使用数据转换指令时,一定要注意数据的范围,数据范围大的转换为数据范围小的发注意不要超过范围。如下图所示为数据的大小及其范围。
(1)BCD码转化为整数(BCD_I)
关于什么是BCD码,请参看《关于BCD码》。
BCD码转化为整数,我是这样理解的:把BCD码的数值看成为十进制数,然后把BCD到整数的转化看成是十进制数到十六进制数的转化。如下图所示,BCD码为54,转化为整数后为36。
整数转化为BCD码(I_BCD)则正好相反,看成是十六进制到十进制的转化。

(2)整数转化为双整数(I_DI)                    

此问题需要注意的是:整数转化为双整数后,符号位被扩展,因为整数的精度小于双整数的精度,转化后,双整数除了表示整数的数值所占的位外,其余空位用符号位填充。如整数45转化为双整数后,基二进制表示为:2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_1101,而整数-45转化为双整数后则为:2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1101_0011。

五、避免重复使用PLC输出线圈

  基本逻辑指令中常开接点和常闭接点,作为使能的条件,在语法上和实际编程中都可以无限次的重复使用。
  PLC输出线圈,作为驱动元件,在语法上是可以无限次的使用。但在实际编程中是不应该的,应该避免使用的。因为,在重复使用的输出线圈中只有程序中最后一个是有效的,其它都是无效的。输出线圈具有最后优先权。
图1:输出线路未重复使用   

图2:输出线路未重复使用

  图1所示,输出线圈Q0.0是单一使用,表示I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈都得电输出。

  图2所示,输出线圈Q0.0是重复使用,在网络1和网络2中重复使用两次,目的和图1所示一样,要求I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈得电输出。

  首先需要肯定是图2所示的程序在语法上是完全正确的。但是,Q0.0重复使用的输出线圈中,真正有效的是网络2,网络1是多余的、无效的。也就是说,I0.0无论是闭合还是断开,都对Q0.0不起作用,Q0.0是否得电是由I0.1决定的。

  这是因为PLC在一个扫描周期中,PLC输出点的刷新是在程序执行完毕后执行的,在一个扫描周期中,即使I0.0闭合,I0.1断开,在PLC程序执行网络1时,输出点Q0.0映像存储器为1,在执行网络2时,输出点Q0.0映像存储器又变为0。程序执行完毕,PLC输出点才执行刷新,最终输出点Q0.0失电不输出。同理,在一个扫描周期中,I0.0断开,I0.1闭合,输出点Q0.0映像存储器最终为1,在PLC输出点执行刷新时,输出点得电输出。因此,图2所示的程序中,对Q0.0起作用的只是I0.1。

  因此,在PLC编程时,重复使用数出线圈。尽管在语法上是正确的,但是应该避免使用的。

六、合理组织编写梯形图的结构

  在编写梯形图时,宜将串联的回路写在上方,并联的回路写在左边。如图所示:
  采用右边的形式,可以减少PLC的扫描时间,可以让PLC拿更多的时间来处理输入、输出和通讯部分程序。这是因为,虽然是梯形图,PLC最终还是把梯形图转化为指令语句来执行,而右边的梯形图转化为语句后,显然比左边的要简化的多,这样就可以减少PLC的扫描时间。在比较大的程序中这点儿尤其显得突出。

七、合理使用指令减少PLC扫描时间

  PLC每种指令的执行时间是一定的,在编程时,一定要注意不要人为造成PLC的扫描时间加大。如下图所示:
  当I0.0闭合时,网络1的执行时间是0.37μs+55μs=55.27μs,而网络2当I0.0未动作时,执行时间是0.37μs。因此,当I0.0保持闭合的过程中,程序会反复执行网络1加法语句,会大大加长PLC的扫描时间。这时可以采用网络2的形式,仅在上升沿或下降沿时执行该加法语句,可以有降低PLC的扫描时间。

八、尽量避免形参不同时,多次调用同一子程序

  在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。




疯狂的李子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2010-06-29 16:45:23
1楼

沙发?  先来做一下?

zhangxinglisha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月07日
发表于:2010-07-02 17:13:14
2楼
 很好的资料,

yinyuexingchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2010-07-08 21:49:37
3楼

是的很好的资料,不只是什么PLC

FWQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2010-07-10 14:08:33
4楼

西门子PLC 

niuniuge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-22 13:38:02
5楼
我是一个才华横溢的程序员,来PLC这不耻下问了。谢谢。

niuniuge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-22 13:38:28
6楼
我是一个才华横溢的程序员,来PLC这不耻下问了。谢谢。

niuniuge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-22 13:40:44
7楼
我是一个才华横溢的程序员,来PLC这不耻下问了。谢谢。

新晨风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2010-08-01 22:58:32
8楼

如何解开西门子S7-300的PID 程序?联系QQ1132418470


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师