我现在用PLC LINK与10台变频器通讯(变频器都支持MODBUS协议),设定各变频器的频率,控制启动、停止,读出变频器的故障状态,输出频率,输出电流参数。因为变频器较多,且距离较远(线的长充约30M),通讯起来很不稳定。在距离近台数少的时候倒是稳定的。
现在波特率我用的是9600,如果再调高的话,担心会更不稳定。
特别是当变频器运行的时候,PLC的通讯效率会变得更低。设定频率写到PLC后,变频器要两三秒才会收到信息。
原本在所有机器都通讯上的情况下,PLC会连续不断地跟变频器收发信息。但现在却会出现时不时的停顿一下的情况,在变频器运行后,这种情况会更加严重,好像是通讯信号受干扰后就会停止和这台变频器的通讯,要等到下一个轮询的时候才会现再次与这个变频器通讯。
请教有没有什么好点解决办法?