求助:变频器干扰PLC通讯,急急急。。 点击:653 | 回复:4



andytaoyongl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2010-03-02 18:55:29
楼主
我的变频器离PLC很近,当变频器一开机,通讯就立刻中断,不开机的时候通讯什么都是正常的。求大侠赐教。不胜感激。。。



andytaoyongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2010-03-02 18:56:05
1楼

因为是新手,没有积分,请大侠原谅。。。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-03-02 19:58:41
2楼

PLC 另用个屏蔽盒装起来试下。

---------------------------------------------------
USB转串口线,PLC视频教程,光电接近开关,二手PLC 变频器 编程电缆等http://shop35526107.taobao.com  /


长期回收PLC LOGO 变频器,590C 6RA70 QQ304867181注明工控

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-03-02 20:37:33
3楼

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn


andytaoyongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2010-05-01 20:55:27
4楼
谢谢,问题已解决,是一个接地问题没有很好的接触。