变频器控制电机电流波动 点击:335 | 回复:4



机械在线

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-02-03 13:16:04
楼主
现用一台P=22KW变频器控制一台P=18.5KW风机,开始运行正常,但运行一段时间后,同样50HZ频率,变频器输送电流会突然变成22A左右,且风机风量变小,无法满足要求,经查风机风管风道都没问题,变频器频率由人机通讯给定,故猜测是变频器问题,不知大家有没有遇到过这种情况



永正电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2010-02-03 20:43:06
1楼

没遇到过,我们的变频器没遇到这问题!

机械在线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-02-06 12:58:46
2楼

看来大家都没遇到过这种情况了

WANGMENG77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2010-02-22 11:36:15
3楼

好像有点意思

速度没下来风量小了

呵呵

要么是没风叶了(玩笑)

看看风机实际速度降没有|?

机械在线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-02-23 14:00:01
4楼
电流小了,风机实际速度应该是降了,不然电流不会变小

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师