关于ABB AC800F的硬件加载问题 点击:1506 | 回复:8



承诺①辈子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年11月19日
发表于:2010-01-30 11:00:16
楼主

 

求助各位一个问题:

我现在用CBF软件进行组态,硬件只组了 SA 801F 和EI 803F ,还做了个VIS和AC800F的一段控制程序,现在连接网线后一直PING不通指定的AC800F的地址172.16.1.1,VIS站即是工程师站的IP:172.16.1.10。我现在从配置里引导硬件到EPROM,引导好大一会一直提示与过程站没有连接,EI803F会闪几下黄灯。因为我只是在做实验,用的都是内部变量,不需要挂模块,也没有挂FI830模件,不知道有影响不?

我该如何解决?EI803F没有坏,我换了新的。谢谢各位。




sunny1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:104
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2010-01-31 10:05:41
1楼

貌似没遇到过该问题,呵呵

jiangqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2010-02-02 13:59:30
2楼
ping不通就得先解决网络连接问题:网线、交换机、网络设置等,当网络连通了,才可以EPROMJIA

guopan1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2010-02-04 09:48:17
3楼

你要看看EI303F设置的地址对不对,可以直接使用一根对传线(普通网线也可,我实验过,与CPU相连,不需要交换机),本机的设置按照你的CONfig里面设置:172.16.1.10,255.255.240.0,关掉你电脑上的防火墙,再次实验看看。

不过引导的时候最好外接个UPS供电,小心中途掉电,直接将CPU报废,

guopan1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2010-02-04 09:48:58
4楼
2楼说的有道理,首先你要确认能ping通。

ABB-PA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2010-02-11 11:19:56
5楼

和下面这个信息联系一下吧,他们会给你安排工程师处理

不过如果不急,就年后处理吧

大家都得过年

 

 

ABB中国客户服务中心
服务热线(国内): 800-8209696, 400-8209696
服务热线(国际): +86-21-33184688
传真: +86-21-33184686
邮箱: China.ContactCenter@cn.abb.com


garry1013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-04-13 11:08:50
6楼

上海迪拜自动化技术有限公司(Shanghai Deba Automation TechnologynCo.,Ltd) 是一家以电气及自动化为主要业务的专业公司,公司创立于2002年。公司业务涉及化工、热电、冶金、建材和水处理等行业,为用户提供工程设计、安装、调试及售后服务等全方位支持。
公司专业代理ABB公司自动化产品,控制系统有Freelance 2000、AC800F、AC800M、AC500和AC31系列等,交流变频器有ACS100、我公司是ABB公司的授权系统集成商和专业分销商,主要代理ABB公司的DCS产品AC800F和AC800M,PLC产品有AC500和AC31公司专业代理ABB公司自动化产品,控制系统有Freelance 2000、AC800F、AC800M、AC500和AC31系列等,交流变频器有ACS100、ACS400、ACS800和ACS1000系列,直流变频器有DCS400等.
经过公司全体员工的努力,迪拜已成为ABB集团 (中国有限公司) 重要的分销商以及ABB华东地区的技术服务中心、SIEMENS控制系统集成商、法国SDMO公司华东地区代理商。公司务业范围涉及各类自动化产品与系统应用项目,包括交直流传动产品及系统、集散控制系统及节能改造等领域,为用户提供工程设计、应用培训、现场调试及售后服务的全方位服务与支持。迪拜公司以领先的技术、强大的设计能力、卓越的服务,在众多用户中享有较高的声誉!
非常感谢您对我们公司的支持,我们的回报就是提供更好、更快的服务!
联系人:李先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                上海市闵行区沪闵路6259号银霄大厦A座1705室
电话/Tel: 021-54130961, 54130962, 54130963
传真/Fax:021-54130512
邮编/Post Code:201100
电邮/E-mail: li_gq@deba.cn
网页/http://www.deba.cn

小财迷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2010年6月15日
发表于:2010-07-12 23:55:34
7楼

你可以先检查EI803的地址拨码是不是1,本机地址172.16.1.X    255.  255.  240.  0:  如果是直接连接CPU和CP机最好使用交叉网线,过交换机的话无所谓。

同样的道理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2010年3月27日
发表于:2018-02-06 13:25:53
8楼

xiexiexiexiexiexie