bluesea123
我是刚学这个,现在弄了一套无负压变频供水设备,不会设定参数,请教各位:
我的系统是两台4。5千瓦的水泵,用了5。5千瓦ABB的ACS510的变频器。需要供水压力在4.5公斤。一台水泵运行时另一台水泵停止运行,达到4。5公斤压力时水泵停止,如果压力有变小另外一台水泵启动。水泵转速根据用水的变化加快或变慢转速。望各位高手赐教,参数如何设置。我的QQ:286320340
丁旦