关于仪表联锁组态的一点个人看法 点击:1537 | 回复:2



zlqwy

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1030
  • 注册:2007年8月30日
发表于:2010-01-24 22:27:59
楼主

仪表组态时经常遇到有联锁回路需要加联锁摘除功能的组态,这样在处理仪表回路故障时就很方便。平时做这样的组态只要不让联锁DO点输出或联锁变量在逻辑里不动作就可以了。可是在我们单位发生过一次意外停机的故障,当时有一个仪表联锁回路故障(二取二联锁,有一个故障了,所以没有停机),工人摘除该连锁回路进行检查,故障处理后投用连锁,结果投用的一瞬间联锁停机。后来检查发现该联锁回路摘除后,检查回路时触发了联锁(二取二)由于联锁摘除,所以当时停机的DO输出没有动作,可是联锁记忆逻辑以动作,当把联锁投用时停机信号就发出了,工人当时应当联锁记忆复位后再投联锁。

通过这次的事故我个人认为在联锁回路里的摘除和投用方面应加上一个判断,就是当联锁动作条件已经触发时,而且联锁在摘除向投用改变时,应不可操作,这样防止了误操作的发生,这样对维护人员是一个很大的保护,当然这种方案主要应用在关键的设备上,

不知道我描述的是否清楚,能否看的?对我的观点大家给个意见。




郭建峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2010-04-18 14:05:32
1楼
联锁投用时,复位联锁逻辑,就可以了,复位RS触发器的R

sdsgyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年3月20日
发表于:2010-05-25 13:40:25
2楼
不是很明白,能否清楚点,比如举个例子。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师