MD300T0.7B的机器,拆掉模块后上直流电,报警Err 14,是拆掉模块造成的吗,怎样在不接模块的情况下解决此问题?谢谢各位看官
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
young-gun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:699
注册:2002年12月17日
发表于:2009-12-21 13:24:23
1楼
按经验,拆掉模块后驱动板上直流电,温度显示一般是12度。
如果是西门康模块或者P54模块的三相整机,炸机后上电报ERR14,很可能是驱动板上温度检测电路的U13(LM555)坏了,此IC供电用的是下桥驱动电源,炸机有可能导致此IC坏。
回复
引用
举报
wppch
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2012-09-03 20:55:41
2楼
小功率变频器可以把U13(LM555)去掉就行了,工作一切正常。修改两台使用两年至今正常。