有台台达B型2.2KW 380V变频器想在家里通电跟PLC和触摸屏通讯,设好参数,不带负载,家里没380V电源,不知道有什么办法,试验过的指导下,谢谢!




老庞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2009-12-13 21:18:24
1楼
用个BK-100控制变压器就行

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2009-12-13 23:28:14
2楼

谢谢楼上的,可手头没变压器

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2009-12-15 22:17:46
3楼
不用变压器不行吗?有没有人试验过

用户登录

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2009-12-19 10:41:49
4楼

好像可以,改变机种代码,但需要密码。

zhongjiaborui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年3月12日
发表于:2009-12-19 11:12:29
5楼

台达的好像有允许单项和3相两种输入的,但是你用的机种我没有接触过

l0ve023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2009-12-19 11:18:31
6楼
引用老庞 的回复内容:用个BK-100控制变压器就行


用变压器 把220V 变成380V? 可是还是只有2相,变频器不是会缺相报警

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-12-19 17:58:05
7楼
直接把220v两根线接入变频器两相,另一相空着不接,变频器应该有显示,进入设置界面,取消缺相保护功能及修改变频器低电压保护值就可以。

qianbo120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2016年11月07日
发表于:2017-05-11 17:56:30
8楼

我也想问下,我淘宝收索BK-100控制变压器,没有变380的啊

田单复国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2017年6月29日
发表于:2017-07-25 15:52:38
9楼

可以用直流调压器接到变频器的母线上,然后把调压器调到直流电400V左右即可,你如果用220V接入380V的变频器有可能报欠压或变频器的直流接触器打不开,用直流调压器最好。

hufei188

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 118回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:572
  • 注册:2013年11月10日
发表于:2017-10-27 10:18:23
10楼

用个BK-100控制变压器就行