求助:西门子MM440 75KW变频器报F0023故障
点击:
1055
| 回复:
4
变频器维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2007年3月22日
发表于:2009-11-25 23:00:00
楼主
现有台西门子440 75KW变频器空载、带1.5KW电机正常,电压和电流都很稳,但是带上5.5KW电机,频率小于5HZ也是很正常,可一超过5HZ就报F0023。查了驱动和电流检测的部分没发现坏的,就把A786J和模块换了全新的可还是一样。。不知哪部位出问题了?请各位高手指教指教。。。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
linkonest
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2007年12月19日
发表于:2009-11-28 12:37:41
1楼
有可能是A786J周边的元件又问题,比如小三极管等。
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2010-01-05 19:58:45
2楼
楼主的问题解决了吗?