关于台达VFD-G 5.5KW特殊故障的补充 点击:177 | 回复:3



monicatom

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-11-08 15:45:27
楼主

VFD-G 5.5KW 用户说带不动负载(入380V3项正常),高转速(50)就停机报OL驱动器过载,后发现模块内3项桥坏了一项,模块换新,故障依旧,查看参数发现01-02最高输出电压为255.0,调不高,恢复出厂也是255.0调不高,怀疑电压检测电路问题,但不了解电路走向,难倒,请高手门赐教              这个问题由wheat198 回复的方法:
如果还有问题清查看查看07-01是否还为13 07-02是否为100%以及机种代码是否正确.                           

我查看了07-00机器机种识别代码是00  应该是13     / 07-01额定电流是1.6   应该是13     /07-02电机满载电流是100正常也是100    

大仙们   这毛病怎么处理啊?谢谢




monicatom

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-11-08 17:33:39
1楼

知道了,得用工程密码修改参数,问题是谁知道啊,急死我也!

monicatom

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-11-08 18:24:00
2楼

谁知道密码啊,支持下,可以人民币购买,QQ764619982

monicatom

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-11-08 19:42:00
3楼

看来高手............................................  期待中........................