大家好,我用了一台CPM1A   10个点的PLC,,接了一个编码器,,设置的是增减计数,编码器正转时,它加计数,反转时,减计数,,可是减的到了0以后,再往后减就变成正的了,又成了加计数了,我看的范围是-32767~+32767,我只感觉到了0—32767,请问这是怎么回事

例如:3.-2-1-0-1-2-3-4=。。。。。。




miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2009-10-11 18:10:12
1楼

         你用什么编码器?    没讲清楚?

绝对牛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2009-10-11 18:13:53
2楼
就是普通的倍加福双向的

绝对牛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2009-10-11 20:10:40
3楼
有人指点下吗

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-10-11 21:30:53
4楼

计数方式 有关?

www.ytleader.cn

匡延

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2009-10-12 18:12:47
5楼

负数是以二进制的补码形式显示的 所以你不会看到0以后 又成了正数了