关于S7-315 2DP的一次故障问题 点击:170 | 回复:1



zhuimeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2009年3月17日
发表于:2009-09-22 16:56:00
楼主

一台设备控制系统使用的是SIEMENS S7-315 2DP,Profibus带有几个Wago I/O从站,MPI连接TP27。前几天此设备在正常运行时,TP27突然显示5号从站通信故障,经过检查所有总线连接都正常,并且CPU及各从站(包括5号从站)的状态指示灯都正常无故障灯亮,TP27操作状态也正常,但由于此故障设备无法再运行。当时我重新开关了机器电源后来又复位了CPU(CPU上插有Flash EPROM),此故障依旧,最后实在想不出其他的方法,只有试着把程序重传了一遍,结果CPU重新运行后故障消失,系统恢复正常。虽然此故障已解决,我还是想请教有关专家此故障到底是何原因引起,以便我今后能避免此问题再次出现。




guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2009-09-22 17:42:27
1楼
呵呵,楼主啊,有的原因,就是没有办法解释的啊,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师