西门子变频器维修心得 点击:396 | 回复:4



donglei86

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:449
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2009-09-08 12:20:50
楼主
6SE70 西门子过电流维修
故障现象:

变频器通电流后显示正常,但如果启动,显示 F026 (过电流保护)。

故障分析与维修:

查变频器使用手册,可知显示为过电流或变频器对地漏电,逐个检查主回路中器件,并加电测试没有发现问题,检查驱动电路和驱
动 IGBT 也正常,三相对地绝缘也没问题,最后怀疑电流传感器有问题,但换上三个新的,故障还是原来过电流故障,证明原来的
电流传感器是好的,给三个电流传感器的辅助电源正负 15 伏也正常,问题也只能是电流检测放大处理哪一部分了,重新检查运放
LM084 放大部分,发现有一个回路输出不正常,检查外部没发现有坏的元件,更换 LM084 后变频器恢复正常工作。

420 、 430 系列西门子变频器维修心得
故障现象

R 、 S 、 T 三相输入短路,无显示。

故障分析与维修

拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和 IGBT 模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主
控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就
是 420 系列变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发
热,漏电,发涨到最后损坏重要器件就不在话下了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝同时最好焊上几股粗铜线并存螺丝位上
好,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同的对比,修复该板的正向电压为 4.7 伏,负向电压为
-4.44 伏,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路主控制空载,负载分别运行检查。

加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大容量暂时不要装止,用两只小容量电容代替,为了保护 IGBT ,电容到
IGBT 的供电回路最好是串联一保白炽灯泡,这样就可以加大电容了,通电有后如果显示正常,可以启动变频器,再测量 6 个触发
市制脉冲,如果信号正常,就可以去掉电容与 IGBT 之间的灯泡,装上大电容进行空载运行,正常后再接负载运行,经调试机器后
一般恢复正常。



过河卒88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2009-09-08 22:30:29
1楼

增加感性认识,楼主用心了

hepeng1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2009-10-28 13:28:03
2楼

楼主是个有心人。。。。。。

百年糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2010-10-19 13:42:35
3楼
非常好的心得.......................

lxaildf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年9月10日
发表于:2012-09-28 17:10:40
4楼

山东变频器维修http://www.sb125.com/bpq/,与大家一同交流维修技术!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师