求助:ABB变频器报警A5001 点击:1979 | 回复:2



正弦波

    
  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2009-08-02 23:13:00
楼主
一台ABB ACS510-01-195A-4变频器,严重损坏,更换整流模块、IGBT模块、主板、电流检测板。装机,没有接外控线(以前是外控的)。没有接模拟输入(以前是有水压力模拟量输入的),用基本型控制盘。显示报警A5001,系传动无响应。控制盘显示A5001,按键不能操作。请教了。



正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2009-08-15 17:13:55
1楼

是程序板坏了,换了块新的就好了。唉!成本太高了,没得赚了!