我单位有一起升设备选用西门子70系列变频器做为驱动。由两台整流回馈单元带四台逆变器,每台整流回馈单元分别带一台起升逆变器(功率300多KW,具体功率没太注意)和一台走行逆变器(功率70多KW,具体功率没太注意).前几天1号提升逆变器一直报F053(现已查出故障为编码器线路屏蔽不好所引起,已解决.)在查找一号提升逆变器故障时,为不影响生产,将一号提升逆变器从直流母线上切掉,由1号整流回馈单元只带一号走行逆变器继续工作.在运转1个小时左右整流回馈单元报F033,检查发现一号走行逆变器电容组烧。换上备用逆变器又运行了3个小时,新换上的走行逆变器电容组又烧,整流回馈单元还是报F033。在整个过程中,一号走行逆变器一直未报故障。测量直流母线电压为545V在正常范围,并且没有发现波动现象。现在烧电容组的原因一直未查出,也不敢再换上新的变频器。希望大家帮忙分析一下,万分感谢。

对了,提升逆变器F053故障解决掉以后,我们又尝试着将变频器投用,运转了两天也未见异常。本来以为是一号整流回馈单元有问题才烧的走行逆变器,但提升逆变器投用以后一直正常呀。




西部电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2009-08-13 21:13:28
1楼
顶一个,我也很想知道原因,盼高手

zhangshoulei2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2009-08-14 14:23:38
2楼
均压电阻坏会造成电容组烧坏

初级工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2009-08-15 22:40:09
3楼

没有那位高手能帮帮忙么?

自己顶一下

dzd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2009-08-18 09:01:45
4楼
我有西门子6se70系列的原装拆机电容,保证质量。如果楼主需要和我联系13522320288.