发表于:2009-07-24 23:06:34
楼主
我单位新安装电容补偿柜运行三天后 有一天夜里突然发生爆炸 造成本单位低压供电全部停电 高压柜进线柜和变压器出线柜真空断路器全部跳闸 检查低压补偿柜15个63A断路器及其上方进线已被炸得面目全非了 供电局的人来看过也没说出是啥原因 我想可能的原因有两点 一是电源电压晚上过高 在420左右 二是电源高次谐波干扰 我厂是玻璃行业的电炉电极供电 全部经过二次变压器 又经可控硅调压供给电路 据厂家说在调试阶段曾遇见过几次有此电容柜响了 过了几天CT又冒烟了请高手指点