15KW三相异步电动机使用10平方的导线做星三角启动控制,导线在电机运行数小时后发热严重,热保护动作自保,负载类型为液压油,液压油油温控制在28度是性能最佳的,可是油温升到了六七十度后,电机也有温度,温升大概在四十度左右。控制系统的热保护(热过载继电器选为32A~45A的,已整定到最大值45A)就动作了,检查线路,没问题。用钳表测量得到三相电流相对平衡,只是电网电压有点高,在400V左右。这种现象连续出现过,这应该是属于负载过大引起的?液压油的稠度会跟温度有关?电机也是新的,会和它本身质量有关?就是指它的每相绕组的阻值大小有关?油路也不多也不长,那么除了这些以外还会有什么对它有影响呢?现在对这一现象解释不过来,希望得到大家的指教,谢谢!
明显是由于电机过载引起的导线发热!
15KW三相异步电动机其额定电流应该在29A左右,配用热过载继电器过大!电机运行数小时,说明电机在较长时间连续工作,过载时,由于热继电器整定值过大而不动作,引起导线严重发热就不奇怪啦!
楼主你已经注意到了,可能是与液压油的黏稠度有关!
建议:
1、检查液压油的黏稠度。以后根需定时检查。黏稠度过大,导致电机负荷太重,必然过载!
2、更换热过载继电器应,选择最大整定值为32A的。且调整在31A左右。
3、更换已经严重发热的导线。如条件允许采用VV-3*10的电缆线,作为电机的供电电源线!
内容的回复:三相电流是多大呢? 超阶级过额定电流的话肯定不行啊..机械或是油质有问题...
----------------------------------------
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系