台达4AD模块与PLC通讯的问题 点击:671 | 回复:1



dianqijiali

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年6月09日
发表于:2009-07-24 16:10:44
楼主

    老的设备需要改进,以前用的是台达EH2-32PLC,现在要加一个4AD模块来采集电压信号,将4AD作为从站。因为没有空间不能将4AD挂在PLC上,现在只有通过通讯的方法来实现,但是我采用MODBUS,走PLC-LINK,发现无法个4AD通讯,不知道是不是4AD不支持MODBUS呢还是我程序有问题,程序开头主站和从站设置的LINK通讯格式是没有问题的,我就不用写下来,将最后一部分写下来好了,只是做个实验,读出机种。

 MOV   H4000   D1355

MOV   K1   D1434                  

MOV   D1480   D30     无法读出机种型号                                            

MOV   H401F   D1415

MOV   K2   D1496     

MOV   K2  D1497      设定通讯地址

MOV   K8   D1498     设定通讯格式




一点意见

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1187
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2009-08-27 15:16:12
1楼
4AD是支持MODBUS通讯的,默认格式为9600 7 even 1