温度控制难吗?太简单了,看源程序详细介绍 点击:20047 | 回复:129



chinaplc

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2000年12月01日
发表于:2009-07-03 11:27:56
楼主
海为PLC——模糊温度控制FTC介绍

从06年开始使用海为PLC至今有3年多了吧,帮海为卖了不少自己也使用了不少,一直想写一两篇关于海为PLC的应用文章,可惜文笔不好加上时间有限一直都没有动手去做,而这次感觉不写不行了,觉得确实应该支持支持国产海为PLC。
今年春节过后不久,海为公司给了我一条新指令的升级程序,这条指令是FTC——模糊温度控制指令,让我公司帮助找几个温度控制应用的项目测试一下实际温度控制的效果。据海为公司开发人员说,这条指令他们已经研究了很久,在多个不同的温度控制对象上测试效果很好,而且使用非常简单,不需要设定任何参数,只要将实际温度PV和设定温度SV传给它就可以,完全自动适应控制对象自动调节,我听了可以说是非常感兴趣,答应帮助。
可项目不是说有就有的,我想我先自己玩玩吧,先控制个电烙铁看看效果吧,把电烙铁的头卸了找一个PT100热电阻插进去固定好,用一台经济型主机HW-E16ZS220T晶体管输出加一个热电阻模块HW-S04RC024N,控制使用Y4输出控制固态继电器,固态继电器输出控制电烙铁,海为的温度模块默认就是使用工程量,AI寄存器的值就是温度值(带一个小数,就是单位为0.1°),不需要程序做任何处理很方便,看下面的图。

控制电烙铁我试了几个温区,效果让我非常惊讶,效果很不错,看图吧,文笔不好不知道咋么写好,大家将就着。

4月份刚好有一个注塑机改造项目,是我们公司自己的项目就实际使用一下,这次想尝试一下用模拟量输出控制的效果(刚好有空余的模拟量输出点),用模拟量输出控制可控硅调节模块再控制可控硅输出,实际要求温度控制在80°,模拟量输出使用工程量0-1000表示0-100%单位0.1%,见下图。

后来接了一个挤塑机的控制项目,要求同时控制7路温度,工作温度在150°左右,控制要求在±1.5°,用户介绍这个对象不太好控制,滞后比较厉害,控制使用晶体管开关量输出点控制固态继电器,加热为电热丝包在钢管外面加热钢管,温度控制部分程序非常简单就7条FTC指令就可以了,下图。曲线只监控了其中一条。

后来又接一个真空包装机项目,5路温度控制,效果很好不再贴图了,总结一下
1、 使用非常简单,真的很模糊啊,不需要设定任何参数,完全自动适应控制对象自动调节
2、 传入的实际温度PV和设定温度SV必须是0.1°精度即单位是0.1°,如设定80°则SV输入800,模拟量输出固定0-1000即0-100%单位0.1%
3、 FTC会同时提供二种输出:开关量脉宽调制输出和模拟量百分比输出,实际使用可以自己任意选择使用一种,不用的输出用空余的位或寄存器地址就行
4、 控制效果从我使用来看很好,不会超调,跟踪收敛很快
5、 E系列主机支持8条FTC,S系列主机支持多达32条FTC,就是可以同时控制32路温度
对温度控制的项目我们公司做了不少,有用过温控器(有的效果很好如宇电的,有的一般价格便宜一些,可能是参数没有调整到位吧),也用过PLC的PID控制,效果只能靠不断调整参数,可能是水平问题用不好容易超调,需要加一下辅助程序处理才搞定,以下是温度控制方面的需要注意的地方,供大家分享。
1、 传感器安装的位置(取温点)非常重要,如果安装位置不合理不能真实反映对象的实际温度或者容易受外部环境影响则温度不好控制
2、 加热源要有富余(建议富余25%),意思就是假如设备正常工作时要求温度要在200°到240°之间由用户设定,就是工作时最大设定温度是240°,那么在温度稳定在240°左右时,输出在75%左右,如果比这个大了,温度就不好控制,因为加热源力气不够啊
3、 传感器的选择精度尽量高些
4、 用开关量输出控制固态继电器方式成本比较低,用模拟量输出控制可控硅成本比较高,从我实际使用来看,控制效果区别不大

因为海为公司已经正式发布这条指令——模糊温度控制FTC(有兴趣的朋友可以到海为网站www.haiwell.com的下载中心下载新更新的编程软件和硬件升级文件,把自己原来的PLC升级一下就可以使用这个指令了,写这篇文章就算是对海为的支持或宣传也好。
就写这些吧,大家交流。


楼主最近还看过



baiyuansong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2009-07-14 10:13:36
21楼

温度控制大家都知道,具体精度也没有标准,对象不一样就不能比,

如果一个功能模块就做好了,不能说明什么问题.更不能说明PLC比较好.做广告就说做广告,别玩什么花样,大家都做技术,眼睛亮着呢

东西好,现场用着好,大家喜欢,自然会买的,但以后不要说什么支持国产,显得太雏了.

WGL210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2009-07-15 10:16:57
22楼

支持楼主!

支持国货!

zhenyong68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年5月23日
发表于:2009-07-17 21:19:02
23楼

没有用过国产的,不过还是支持国货

20071120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2009-07-18 20:54:50
24楼

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-07-19 08:17:18
25楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-07-20 07:52:32
26楼

塑机温度要求不会在1.5℃,昨天到本地一家做PVC管的厂家调试变频器

各种环境特别恶劣,如面粉一样的塑料微粒,长时间对人体没有好处(尘肺)

37KW主变频器工作在15Hz以下(2根15mm薄皮PVC管),电机和变频器温度很高

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2009-07-20 08:02:38
27楼

学习一下。。。。。。

杖策行吟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2009-07-20 08:02:50
28楼

温度控制在0.5摄氏度之内完全可能,因为我们用西门子的PLC做成PID控制,反馈用PT100的热电阻,精度能达到+-0.1摄氏度!

 

精度单位是0.1,控制精度是0.1似乎不大可能。

我也是搞自动控制的,只是没有接触过语句。有很多人问我温度控制怎么办,这方面我有想法没经验。交个朋友好么?我的qq:39246231

3462528

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-20 11:21:18
29楼
回复内容:
对:baiyuansong 关于

发表于:2009-07-20 11:23:25
30楼
回复内容:
你好!~温度怎么会没标准呢?~我们公司每年都要校准几个温度仪做标准温度的。其实如果可以我真的想用国产的。。。

lpl737890158

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2009-07-22 20:32:09
31楼
支持国产  学习一下

天小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-07-23 02:45:15
32楼
支持国产  学习一下

xioaz1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月23日
发表于:2009-07-23 19:46:35
33楼

西门子S7-300导轨,CP5512卡谁家有

温湿度控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-27 20:25:54
34楼

温度控制的精度很大情况下取决于外界的条件,例如,你要控制你家煮菜的时温度达到123.4度,做到+-1度很难。也没有这个必要。但是外界条件好,做到+-0.5很容易,我是做环境试验设备这一行的,我们的高低温试验箱控制精度一般为+-0.1摄氏度范围内。国家标注为+-0.2摄氏度范围内。没达到这个范围,我们的设备不能出厂。

温湿度控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-27 20:26:58
35楼
温度控制的精度很大情况下取决于外界的条件,例如,你要控制你家煮菜的时温度达到123.4度,做到+-1度很难。也没有这个必要。但是外界条件好,做到+-0.5很容易,我是做环境试验设备这一行的,我们的高低温试验箱控制精度一般为+-0.1摄氏度范围内。国家标准为+-0.2摄氏度范围内。没达到这个范围,我们的设备不能出厂。

深水渔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2009-07-27 20:36:29
36楼
我觉得 海为的PLC 在仿造西门子PLC........   楼主你说是不是呢?

ShowFine

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:57帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1671
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2009-07-27 20:50:36
37楼

我来说句公道话:西门子可没有FTC指令 !

呵呵,做为后来者,消化吸收前人的经验这本就是一条捷径,有何不可?   关键是要扬长避短,做好市场定位。

baiyuansong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2009-07-28 09:59:11
38楼
回复内容:
对:3462528 关于回复内容:
我说的是控制温度,不是测量温度.

温度控制的对象不一样,而且还和其他电气设备有关系,单独说控制精度是没意义的,

我并不是说批判国产的设备,只要质量好,价格低我自然支持.我反对的只是那些只知道吹牛的不好好做事的.

多少国产的垃圾东西,只知道打国产牌,欺骗消费者

内容的回复:
内容的回复:

rwhuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2009-07-28 10:17:48
39楼
说实话,在国内你要标定0.1度都很麻烦,你的电加热控制,也没有什么技术,你拿个燃气的来说的话肯定有代表性。

yinpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2009-07-28 12:46:00
40楼
可惜啊   如果 国企带头买那就好了   但国企不怕花钱,越贵的越要买    越有名的越买

热门招聘
相关主题

官方公众号