谷端志
#天涯
[鬼谷子]
710KW低压电机,,这么大的低压电机啊,那你的用多大的电缆哦,
我这的630KW以上的都是用的10KV的,,
温州建敏
平和
根据我的经验,这么大的电机容量,应该是可控硅启动过程中I2t 热过载能力不足而烧坏的..只是厂家不愿意承担责任的说法而已..
你想想那那么巧,每次启动都有过电压?如果是操作过电压.厂家产品设计时应该考虑过电压保护环节呀..
710KW/0.4KV的电机,按常规设计每相可控硅臂的短时承载电流要在8000A以上,如果达不到这个值,可控硅就很容易出问题;如果是由于单个可控硅
容量不足而采取并联,那这么大的可控硅如果没有合适的均流措施也很容易分流不均而烧毁..,
以上供参考!欢迎探讨!
ZSS
lmx3580018
chensuo6688
315kw低压电机都定制了
FDD1997
真是见鬼了
安桥电气
这有什么好说的。他都卖你了。你去找他呀。人家有没有做过你们都买,现在找问题。
你知道西普有这个技术吗?呵呵
可以用了,安装的加了几个电容电阻,启动几次没有烧硅了
lsflzy
山水
那么大的设备软启动都是定制的.保护上可能设计时做不不到那么完善,
你们选型怎么选的电压呢?
还是改电压到6KV.10KV吧.
JACK Bai
西普达
szanjd
苏州傲耐机电有限公司是软起专家,能为你解决710KW软起动器经常烧毁可控硅的问题。13222987651 0512-65722685