首页 上一页 1 2 下一页 尾页

710KW低压电机,带除尘风机用, 点击:3147 | 回复:23



谷端志

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-06-18 21:38:00
楼主
,我厂两台除尘风机用的710KW低压电机,用的软启动器,每次启动停车后有可控硅烧毁,只有一台启动是启动3次后烧的可控硅,其他都是启停后都有可控硅烧,请问是什么原因造成的,



#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-06-18 21:54:15
1楼
用的哪个公司的软启动,多大功率的,是不是过电压少的。

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-06-18 22:32:18
2楼

710KW低压电机,,这么大的低压电机啊,那你的用多大的电缆哦,

我这的630KW以上的都是用的10KV的,,

 

谷端志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-06-18 23:29:29
3楼
回复内容:
对:#天涯 关于用的哪个公司的软启动,多大功率的,是不是过电压少的。 内容的回复:


是上海西普的软启动,800KW的吧.最大的了,可控硅厂家反馈回来的信息是过电压烧的硅,请问有解觉办法没有,是不是跟软停车有关呢?

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-19 08:39:56
4楼
引用谷端志 的回复内容:回复内容:
对:#天涯 关于用的哪个公司的软启动,多大功率的,是不是过电压少的。 内容的回复:


是上海西普的软启动,800KW的吧.最大的了,可控硅厂家反馈回来的信息是过电压烧的硅,请问有解觉办法没有,是不是跟软停车有关呢?


设备负载有关,惯性。   斜坡时间现在多少:?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-06-19 09:15:45
5楼

根据我的经验,这么大的电机容量,应该是可控硅启动过程中I2t 热过载能力不足而烧坏的..只是厂家不愿意承担责任的说法而已..

你想想那那么巧,每次启动都有过电压?如果是操作过电压.厂家产品设计时应该考虑过电压保护环节呀..

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-06-19 09:24:16
6楼

710KW/0.4KV的电机,按常规设计每相可控硅臂的短时承载电流要在8000A以上,如果达不到这个值,可控硅就很容易出问题;如果是由于单个可控硅

容量不足而采取并联,那这么大的可控硅如果没有合适的均流措施也很容易分流不均而烧毁..,

以上供参考!欢迎探讨!

谷端志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-06-19 19:39:36
7楼
回复内容:
对:温州建敏 关于引用谷端志 的回复内容:回复内容:
对:#天涯 关于用的哪个公司的软启动,多大功率的,是不是过电压少的。 内容的回复:


是上海西普的软启动,800KW的吧.最大的了,可控硅厂家反馈回来的信息是过电压烧的硅,请问有解觉办法没有,是不是跟软停车有关呢?


设备负载有关,惯性。   斜坡时间现在多少:?
内容的回复:

应当是轻载启停,斜坡时间是不是启动时间呢,他们设的是40秒的的启动进间,哪个太专业了,我不清楚

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2009-06-24 13:47:05
8楼
采用雷诺尔的吧 有成功案例

lmx3580018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2009-06-24 13:59:33
9楼
找一细心高手帮助吧!

chensuo6688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年8月15日
发表于:2009-06-24 13:59:56
10楼

315kw低压电机都定制了

 

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-06-24 14:08:52
11楼

真是见鬼了

 

 

 

 

安桥电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-24 16:51:53
12楼
http://95516368.cn.gongchang.com/

安桥电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-24 16:55:34
13楼

这有什么好说的。他都卖你了。你去找他呀。人家有没有做过你们都买,现在找问题。

你知道西普有这个技术吗?呵呵

谷端志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-06-26 06:40:53
14楼

可以用了,安装的加了几个电容电阻,启动几次没有烧硅了

lsflzy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2009-06-26 06:59:01
15楼
加装了几个电容电阻就好了,说明原设计没有阻容吸收保护,操作过电压烧坏可控硅。

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2009-06-26 07:14:24
16楼

那么大的设备软启动都是定制的.保护上可能设计时做不不到那么完善,

你们选型怎么选的电压呢?

还是改电压到6KV.10KV吧.

JACK Bai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2009-06-26 08:11:50
17楼
阻容吸收很重要尤其是这么大的软启动器

西普达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2009-07-21 19:16:09
18楼
西普达  西普达XPD电动机软启动器 中国著名品牌产品
  XPD008B-3 XPD015B-3 XPD022B-3
  XPD030B-3 XPD037B-3 XPD045B-3
  XPD055B-3 XPD075B-3
  XPD090B-3 XPD110B-3 XPD132B-3
  XPD160B-3 XPD187B-3 XPD200B-3
  XPD250B-3 XPD280B-3 XPD320B-3
  XPD400B-3
  公司简介:
  卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软启动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。
  软起动器简介
  XPD系列B型简介:
  软起动器简介:
  概述及控制功能
  XPD系列B型交流电动机软起动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。
  作用
  ◆ 降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
  ◆ 减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
  ◆ 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
  ◆ 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
  ◆ 完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
  ◆ 可用于频繁起、停的场合 。
  特点
  ◆ 起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果;三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地限制起动电流;点动——可实现试车调试功能。
  ◆ 高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能.
  ◆ 高可靠性:XPD软起动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性;
  ◆ 优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套;
  ◆ 多重保护功能 XPD软起动器对电动机的起动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),可降低集成或成套成本,简化电路。
  ◆ 键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改

谷端志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-09-18 09:33:45
19楼
回复内容:
对:山水 关于

那么大的设备软启动都是定制的.保护上可能设计时做不不到那么完善,

你们选型怎么选的电压呢?

还是改电压到6KV.10KV吧.

内容的回复:
我说话要算的话,就改了,改电机哪可是钱啊

szanjd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年7月08日
发表于:2010-04-24 09:14:40
20楼

苏州傲耐机电有限公司是软起专家,能为你解决710KW软起动器经常烧毁可控硅的问题。13222987651      0512-65722685