急求助430变频器报F0023故障 点击:532 | 回复:2



zhangjinlin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年5月28日
发表于:2009-05-28 20:32:29
楼主
      今修430,18。5KW。不带电机运行,三相电压输出平衡,带上1。1KW电机频率在45HZ以下都正常,电流三相平衡,但频率超过45HZ,马上就报F0023,面板复位可再运行,但运行到45HZ时,重复上述故障F0023。带7。5KW运行正常,电流显示也准确,



枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2009-05-28 20:44:39
1楼
检查输出到电机电缆,F0023是输出的一相断线

zhangjinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年5月28日
发表于:2009-05-28 21:00:53
2楼

已经排除电机及外部故障,