630kva变压器能否带540KW 点击:6903 | 回复:49



wkzhan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年4月24日
发表于:2009-04-24 10:21:24
楼主
630kva变压器能否带540KW(三相)+50KW(二相)设备长时间满负荷运行



求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2009-05-04 10:03:23
21楼
支持九楼的意见。另建议加强监护为好。

johntvro

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年1月16日
发表于:2009-05-04 10:38:16
22楼
不超负荷,广东也不会经常爆变压器了。。。体制问题,不是我们能解决的,呵呵。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-05-04 15:14:13
23楼
你真用到65%,电业局就不开心了,收不到电费啊!记住,变压器发热的电量是用户埋单的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-05-04 15:19:01
24楼
东北这疙瘩什么都不用拼命干,包括用电。人不轻松,让变压器也跟着累。

long118

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-05-04 15:42:04
25楼
变压器容量是小了点。

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2009-05-04 21:52:14
26楼

引用李纯绪 的回复内容:你真用到65%,电业局就不开心了,收不到电费啊!记住,变压器发热的电量是用户埋单的。




低压计量的话变压器发热的电量是供电部门的,反正变损是固定的(按容量)!

高计才是自己的,反正我们用的是低计.

供电部门每天都在叫呢,要给我们换成高计,不鸟他!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-05-05 09:20:39
27楼

《电力法》规定250KVA以上采用高压计量,630KVA不是高压计量吗?

24小时用电均衡的企业,采用高压计量,其电费(二部制电价)是低压计量的50%。

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2009-05-11 21:07:40
28楼

规定是规定,人是活的嘛,事在人为呀!

反正是阿爸的,私人有东东就OK!

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-05-11 21:49:34
29楼
如果错开用电也许还可以用。

禾方漾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2009-05-15 14:25:00
30楼

基本电费一个KVA是24块钱,所以变压器满载好省钱得多,而且变压器是可以短时间超负荷的,就算启动电机也没问题。

徐红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 93回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:782
  • 注册:2008年3月02日
发表于:2009-05-17 22:55:43
31楼
关键是温度    只要不超就要的

sddv2004

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2009-05-18 08:45:48
32楼
有点悬,建议更换,chu

启平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年5月20日
发表于:2009-05-20 21:12:40
33楼
已经是超负荷运行了,是违规的

609485984A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2009-07-18 16:12:36
34楼
630变压器最大电流能到多少

yuhuaren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年3月08日
发表于:2009-07-18 16:22:48
35楼

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2009-07-18 18:44:30
36楼
引用609485984A 的回复内容:630变压器最大电流能到多少



630*1.44=907   (0.4KV变压器都可以这样算的,容量*1.44(平均系数)既是变压器的额定电流)

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-07-18 19:19:36
37楼

按目前国内电费的收取方式,节电与省钱并不完全统一,也就是说,变压器经济运行时,电费不一定是最小。有可能处在非经济运行时,它的运行费用反而最低。

根据楼主给定的条件,600KW负载,按经济运行(单位负载最小损耗),需要1000KVA的变压器。按照我们当地的收费标准,1000KVA变压器每月的基本电费为28000元  (28元 /  KVA)。

如果采用630KVA变压器,每月的基本电费仅需要17640元,每月可节省10360元。而630变压器每月在经济运行方面节省的电费,是无论如何也达不到的(10360元)。

况且,我们是按全月30天、全天24小时计算的。其实象全月30天、全天24小时持续负载,几乎是不存在的,大部分企业在夜间时的负载就是零。

如果夜间负载等于零时,此时变压器愈小,它的损耗就愈低。

因此,如果按最小运行费用考虑,应该选用630变压器,不过此时必须注意变压器的通风降温,并且不得过载(不得超过630KVA)。

 

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-07-19 09:48:26
38楼
建议楼主实测低压侧功率因数,如果较低应考虑加装无功功率自动补偿装置。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2009-07-19 09:50:04
39楼

呵呵;不可以的;

尤其是有电机类负载的放就差的更多了;

一塌糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2009-07-19 12:37:33
40楼
变压器上层油温不能超过85度,上层油温为85 度则变压器内部油温已是95度,必须保证这一点,否则绝缘降低,影响寿命.如内部油温为120度,则只有2年寿命.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师