按目前国内电费的收取方式,节电与省钱并不完全统一,也就是说,变压器经济运行时,电费不一定是最小。有可能处在非经济运行时,它的运行费用反而最低。
根据楼主给定的条件,600KW负载,按经济运行(单位负载最小损耗),需要1000KVA的变压器。按照我们当地的收费标准,1000KVA变压器每月的基本电费为28000元 (28元 / KVA)。
如果采用630KVA变压器,每月的基本电费仅需要17640元,每月可节省10360元。而630变压器每月在经济运行方面节省的电费,是无论如何也达不到的(10360元)。
况且,我们是按全月30天、全天24小时计算的。其实象全月30天、全天24小时持续负载,几乎是不存在的,大部分企业在夜间时的负载就是零。
如果夜间负载等于零时,此时变压器愈小,它的损耗就愈低。
因此,如果按最小运行费用考虑,应该选用630变压器,不过此时必须注意变压器的通风降温,并且不得过载(不得超过630KVA)。