首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

630kva变压器能否带540KW 点击:6903 | 回复:49



wkzhan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年4月24日
发表于:2009-04-24 10:21:24
楼主
630kva变压器能否带540KW(三相)+50KW(二相)设备长时间满负荷运行



雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2009-04-24 10:50:37
1楼
有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-04-24 11:09:48
2楼
变压器容量是小了点。

xinwang6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-04-24 11:24:31
3楼
变压器声音会很大,发热很厉害,感觉很危险

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2009-04-27 01:24:06
4楼
引用雷林子弟 的回复内容:有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。



好像私人企业好多都是这样的,说这样最起码少交很多基本电费,我们630KVA的变压器都超到800KVA了,用一个轴流风机对着吹呢,

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-04-27 05:50:01
5楼
引用孑孓 的回复内容:引用雷林子弟 的回复内容:有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。



好像私人企业好多都是这样的,说这样最起码少交很多基本电费,我们630KVA的变压器都超到800KVA了,用一个轴流风机对着吹呢,


超20%多了,供电收不到基本电费不停你的电???

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-27 09:20:55
6楼
是有点危险,我接触到的好多私人企业基本都是满负荷的,但变压器确实很热,可能对变压器的寿命有影响吧!

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2009-04-27 14:56:20
7楼
没多大的问题,没有超过额定功率!

起重电气

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-27 15:10:39
8楼
只要处理好散热问题,应该可以

我是小小电工

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2009-04-27 15:17:39
9楼
补偿要够,达0.95就可以了 。风扇挂2个吹吹应该问题不 大

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-04-27 16:28:59
10楼
自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。

XLUYAO007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2009-04-27 17:20:02
11楼
可以带,但是不建议这么来使用。

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2009-04-27 19:22:26
12楼

引用李纯绪 的回复内容:自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。




 

如果变压器一直运行在65%,那就只有电力局最开心了。

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2009-04-27 19:39:40
13楼
没多大的问题,完全可以

dongfengpu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-27 20:04:19
14楼

可行   加强散热

xihuan010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年2月05日
发表于:2009-04-27 20:35:03
15楼
回复内容:
对:sunnjh 关于

引用李纯绪 的回复内容:自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。




 

 

如果变压器一直运行在65%,那就只有电力局最开心了。

 

 


 

S9系列的变压器630Kva。技术参数如下:
                                               P。=1.2Kw;Pk=6.2Kw

                                              最佳负荷系数=1.2/6.2 再开平方根=0.4399

                                              最佳负荷=0.4399*630=277.2Kva

                                              如果实际负荷为600Kva的话,用630Kva的变压器,则损耗在变压器上的功率大约为7KW

                                              如果改用1250Kva的变压器的话,则损耗在变压器上面的功率只有3.3KW左右。

                                              楼主如果有大功率的变压器的话,建议用大功率的,这样反而更加节省电耗。

内容的回复:

得意的笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-04-27 21:03:33
16楼

如果油浸变压器上层油温不超95度,干式变压器温度不超过120度,可以正常使用。单就安全来讲,问题不大。据我了解,好多单位为低压计量,每月交一定的变压器损耗费用。而如果按经济运行条件安装大容量变压器,初装费和每月交的固定损耗费都要高,这是造成好多单位变压器超负荷运行的主要原因。实在是悲哀!!!

yhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2009-05-03 18:33:59
17楼

变压器的经济运行负荷率应该在80---85%左右!变压器满负荷了  其它的先不说 就启动大功率电机就是个麻烦!

雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2009-05-03 18:39:57
18楼
我们不是故意用小的,而是大容量的供电局不批,广州这地方就是缺电。

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-03 19:00:30
19楼
引用得意的笑 的回复内容:

如果油浸变压器上层油温不超95度,干式变压器温度不超过120度,可以正常使用。单就安全来讲,问题不大。据我了解,好多单位为低压计量,每月交一定的变压器损耗费用。而如果按经济运行条件安装大容量变压器,初装费和每月交的固定损耗费都要高,这是造成好多单位变压器超负荷运行的主要原因。实在是悲哀!!!



可以这么用,私企小型规模工厂都这样,加强散热OK

asdfg3579

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2009-05-03 19:13:39
20楼
这还不算,有一厂家1250KA变压器带1460KW的负荷都在用。《三台大电机1260KW;其它200KW》。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页