西门子6SE3221故障 点击:405 | 回复:1



zjzxm

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2009-04-02 19:42:41
楼主

一台6SE3221-5DC40上电,风扇不转,显示----;过1~2分钟听到继电器吸合,显示F001或F010能复位;拆去模块和风扇,重新上电显示依旧,风扇接口没有电压,只是继电器吸合时间变短。不知何故?请高手们指教!




蓝杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2009-04-03 09:39:25
1楼

主控板工作异常

检查主控板及其与底板连接是否正常