kaifeng_007
黑水白山
xm93688
我这里也出现跟楼主一样的问题同机床同系统,主要是310报警:伺服侧电源未接通,还有328:MM51???。
伺服侧貌似也有电源接通,不知道如何应付,请问楼主问题解决了吗?如已解决,希望可以共享,谢谢!我的邮箱地址: xm93688@163.com
哈哈笑
看看二次上电是否接通,如果没有接通说明这个外围出现问题了 ,可以看看伺服电机的接线,还有就是硬件本身出现问题了。
为你而爱
chuantao584521
回复内容: 对:为你而爱 关于我单位一台CAK6150出现和楼主一样的问题!伺服是安川SERVOPACK SGDB-05ADG,出现310:伺服侧电源未接通,390:伺服驱动器警报S 391:伺服驱动器警报X 392: 伺服驱动器警报Z ,但伺服侧有电源接通.报警时闪烁ALM,是什么问题啊?有知道的请告知,非常感谢!! 内容的回复:
adrifter
首先检查硬件连接,反馈线。在开机时候必须系统和伺服系统又一次通信,诊断故障才会出现此报警!
哈哈镜2
我也是一台沈阳产CAK6150P数控机床,大森系统。开机后屏幕显示:391 伺服驱动器警报(X轴),310 伺服电源未接通。我自查是把X轴和Z轴驱动器调换了一下,可上面还是显示一样的内容,而不是显示Z轴有问题,这样基本可以排除驱动器问题。不知我的判断时候准确,请哪位朋友帮我出出注意分析一下解决故障。在这里我先谢谢了。
longwaves
佛山奥托工业科技公司为您解忧!
www.otto-tech.cn
长安游狼
夜无界
回复内容:
对: 长安游狼 大森R2J50L325.310报警如何排除?拜托!谢谢! 内容的回复!
请来电:15998628296
zhangatjk
363:PG ERROR.(Z)是哪里的问题,哪位大师给解释一下