STN_TFT
大家好:
小弟今日遇到一件很奇怪的事。
一台VFD 007 E 43 A變頻器stop燈一直亮。無論是在op操作模式還是外部模式都是一樣。RUN燈亮、正轉或反轉燈亮就是沒有頻率輸出。
下圖為操作顯示面板。
非負載問題。
已經斷開馬達。
华东工控
rxd
没有给速度进去肯定没有输出嘛
bpqpj
面板取下来 然后用外部端子启动一下是否行 是否有输出
主板也有可能坏了 能初始化吗
电子板砖
非常感謝大家的回復!
問題已經解決了。
原來是一位工程師將參數調亂了。
後來重新恢復出廠值后OK。
7楼兄弟:PLC工作在PLC0狀態。
3楼兄弟:OP模式和外部模式均不行。沒有頻率顯示。輸出也沒有電壓。
jackpan
停止运行和起动时间间隔太小,
WLBPQ
stone1895