阿拉丁
今天厂家来调试新安装水泵,结果在几分钟后90kw电机冒烟烧毁,测量电机相与相短路和有一相与地短路。 此电机用软启动器起动后转旁路接触器运行,厂家说缺相烧毁,可软启动器没有缺相报警,我们测量接触器上端子 三相电压正常,后来又接了一个小 电机再开机,小 电机运行很正常,电压和电流测量也很正常。
电揽大概20米左右测量也很正常,我怀疑是电机质量有问题,可此电机到公司后我们也测量过相与相和相与地
绝缘也很正常。请各位大侠谈谈电机烧毁的原因?
星锁
1:电机功率小了;2:电机用线过小或匝数不够;3电机转子檫定子造成温度过高;4电机内绝缘材料等级差或漆包线有损伤;5:负载超出预算;6:电源缺相(接触器触点接触不良或线接点松动)
我的春天将来到
二号
2026
168888
王汉文
CJS1971
xcj0560
建议电机还是装个缺相保护器
季全共
新设备首次运行时,最关键的参数“电流”你都没观察,严重失策!
你公司组织不力,应该编制试车方案,试车方案里必须有“密切注意电机启动电流和运行电流”的条款
说到底是经验不足,其实就是水平问题。
参与者
楼主是叫我们分析问题的,不是说怪谁的问题,怪天怪地怪爹怪娘有什么用.
那么大电机几分钟就烧掉了,肯定是电机问题,当然不排除操作失误,这也是给我们的一个警告啊!
楼主只是简单的介绍了一下情况,实际的原因可能不是我们说的这些,我们只能猜测的说出表面的问题.
希望楼主找出原因后回复一下.我们很关注.
谢谢各位关注,今天水泵厂家送来一台90kw电机,烧坏的电机要送电机厂家自己拆开鉴定,我们自己在控制柜内单独又安装了一个断相保护器,明天准备接好线再开机试验。新电机我们也只有测试相间与相地绝缘,还有各相线圈电阻。这次我还是去现场看着,上次没在现场另一电工去送的电,没过多长时间回来说变电房低压一路1600a断路器跳闸,可我奇怪起动柜400a的没有跳啊? 还影响别的设备都停了电,明天好了再告诉大家。
日之问
90KW电机;1,过大的电机竟然没有保护系统,2,调试人员不专业是主要导火线。
潇洒人生
向往阳光
安平2008
只能怀疑砸间断路。可能内部绕线局部绝缘破损引起。
lsflzy
可能是电机质量问题,是不是缺相烧打开电机就知道了,三角形接法缺相应该烧一个绕组。1600A空开跳而400A空开没跳,可能是你的两个空开型号不同,保护灵敏度不一样所致。
XJDL
我也碰到类似,是电机质量问题。
雪与饿狼
谢谢各位关注,今天水泵厂家送来一台90kw电机,烧坏的电机要送电机厂家自己拆开鉴定,我们自己在控制柜内单独又安装了一个断相保护器,明天准备接好线再开机试验。新电机我们也只有测试相间与相地绝缘,还有各相线圈电阻。这次我还是去现场看着,上次没在现场另一电工去送的电,没过多长时间回来说变电房低压一路1600a断路器跳闸,可我奇怪起动柜400a的没有跳啊? 还影响别的设备都停了电,明天好了再告诉大家
负荷重了 当然会越级调啦