bhgf
hguuuunb
薛新亮-深圳 13823505927
"能往PLC中写数据,但数据读不出来"这个老实说没有太看懂。
我建议首先确认一下是否写下去了 可以用永宏的编程软件监测一下
然后对于“数据读不出来”这个不是很理解 请楼主可以详细描述一下 因为我理解:比如你把A写成1了 那他就是1 。读不出来是指他变成0了还是怎样?如果变成0 说明没有写下去
然后对于通道 要注意一下是否是读写通道
jialili1984
1、先在计算机上用编程软件监测PLC,通讯正常,PLC编程软件关闭
2、将mcgs嵌入版程序在计算机上打开组态环境\设备窗口,打开驱动,切换到设备调试,可以在计算机上看通讯是否正常,如果0通道通讯状态值是0表示通讯正常,如果通讯状态是其他值,则表示通讯异常。确认通讯正常后再下载到屏里。
3、下载到屏里是需注意,通用串口父设备的设置,com设置是否是屏用的com口,确认驱动下载到屏里。
4、如果以上都检查正常,下载屏里,通讯就应该正常了,除非硬件不通。
西整人