用昆仑通态的TPC7062K和永宏的FBS-20MA的PLC通讯,能写不能读 点击:1770 | 回复:4



bhgf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-05 15:01:56
楼主
用昆仑通态的TPC7062K和永宏的FBS-20MA的PLC通讯,工程下载到屏了,能往PLC中写数据,但数据读不出来



hguuuunb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-05 15:09:36
1楼
建议你检查一下驱动是不是最新驱动,你可以留下你的邮箱我这边可以给你发一份新的

薛新亮-深圳 13823505927

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-02-05 18:57:04
2楼

"能往PLC中写数据,但数据读不出来"这个老实说没有太看懂。

我建议首先确认一下是否写下去了 可以用永宏的编程软件监测一下

然后对于“数据读不出来”这个不是很理解 请楼主可以详细描述一下 因为我理解:比如你把A写成1了 那他就是1 。读不出来是指他变成0了还是怎样?如果变成0 说明没有写下去  

然后对于通道 要注意一下是否是读写通道

jialili1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-02-17 16:01:23
3楼

1、先在计算机上用编程软件监测PLC,通讯正常,PLC编程软件关闭

2、将mcgs嵌入版程序在计算机上打开组态环境\设备窗口,打开驱动,切换到设备调试,可以在计算机上看通讯是否正常,如果0通道通讯状态值是0表示通讯正常,如果通讯状态是其他值,则表示通讯异常。确认通讯正常后再下载到屏里。

3、下载到屏里是需注意,通用串口父设备的设置,com设置是否是屏用的com口,确认驱动下载到屏里。

4、如果以上都检查正常,下载屏里,通讯就应该正常了,除非硬件不通。

西整人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2010-12-23 15:11:50
4楼
有没有FBS的最新驱动啊?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师