941922129
有10余台690v/10kv厢式变压器,高压10kv侧跌落保险是200A,但是低压侧电流不到1400A,这时高压侧跌落保险20分钟左右就频繁熔断,谐波已经测试过可以排除。高压侧没有测量装置。请有过类似经验的专家们给予指点,非常感谢!
xingyun_rose
多大变压器?1000KVA变压器高压侧才57A,你的是1600KVA变压器
变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等。
保险丝爆可能你的保险丝不是200A,只是熔断器是200A的,保险丝可以安装5-200A范围内任意一种
还有就是因为熔断器接触不良等发热,导致熔断体小电流熔断。