首页 上一页 1 2 下一页 尾页

10kv跌落保险200A, 结果在90A就频繁熔断,求助大家, 急!! 点击:3518 | 回复:25



941922129

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2009-01-15 12:06:05
楼主

有10余台690v/10kv厢式变压器,高压10kv侧跌落保险是200A,但是低压侧电流不到1400A,这时高压侧跌落保险20分钟左右就频繁熔断,谐波已经测试过可以排除。高压侧没有测量装置。请有过类似经验的专家们给予指点,非常感谢!




张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-01-15 12:19:48
1楼

多大变压器?1000KVA变压器高压侧才57A,你的是1600KVA变压器

变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等。

保险丝爆可能你的保险丝不是200A,只是熔断器是200A的,保险丝可以安装5-200A范围内任意一种

还有就是因为熔断器接触不良等发热,导致熔断体小电流熔断。

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-01-15 23:45:51
2楼
保险丝没选错的话,可能是接触不良发热熔断

jo99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2009-01-16 10:14:04
3楼

变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等???

我们厂里2000KVA变的高压侧负荷开关前就用跌落保险。

xab

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:457
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2009-01-16 15:13:40
4楼

变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等???

我们厂里35KV进线主供,10KV备供(主供停电,10KV备供作工厂保安用电)

1250KVA变+200KVA进线的高压侧真空开关前就用跌落保险。


xab

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:457
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2009-01-16 15:16:38
5楼
变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等???

我们厂里35KV进线主供,10KV备供(主供停电,10KV备供作工厂保安用电)

10KV备供1250KVA变+200KVA变进线的高压侧真空开关前就用跌落保险。

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2009-01-16 15:20:36
6楼
不熟悉高压供电设备,除了上述朋友说的熔断丝或接触不良问题,是不是还有可能是三相不平衡或功率引数太低造成的?

941922129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年1月14日
发表于:2009-01-16 16:12:28
7楼

在其他论坛上,看到有人说变压器偏流,有没有人能解释一下偏流?

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-01-16 20:09:01
8楼
变压器800KVA及以上应加装综保设备。光用跌落保险,对线路及变压器的保护不全面。

wutingjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-16 20:32:48
9楼
变压器800KVA及以上不能够用跌落保险,应该用真空开关等???

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-01-16 20:35:37
10楼
估计是接触不良造成发热的可能性较大。

海绵一样

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-01-16 20:52:05
11楼
    可能是三相电压不平衡造成的

941922129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2009-01-17 10:36:05
12楼

今天10kv  PT柜内 消弧消谐装置的A相保险顶出,判断此相有接地,但是跌落保险没有熔断。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-17 10:48:32
13楼

“有10余台690v/10kv厢式变压器,高压10kv侧跌落保险是200A,但是低压侧电流不到1400A   ”

1、应该是690KVA/10kv厢式变压器;

2、低压侧电流1400A 时,变压器的视在功率是952KVA

3、所以,低压侧电流不到1400A高压侧跌落保险20分钟左右熔断是正常保护行为,不是故障。

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-17 10:52:16
14楼
4、你的变压器处于严重过载运行状态!

941922129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2009-01-18 11:02:33
15楼

变压器是1600KVA。

今天发现一台跌落保险下端去往厢式变压器的电缆头1相接地熔断。还发现变压器内的200A 保险都正常。跌落保险质量以及熔丝质量的可能性有多大,请各位指教。另外请推荐可靠一些的跌落保险厂家,谢谢!

密*码

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2009-01-18 11:29:26
16楼
你的原因已经找到了,没什么了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-18 11:40:37
17楼

1、“10余台690v/10kv厢式变压器”是怎么回事???

2、是你的口误,还是设备的故障???

dongyueyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-01-18 21:09:35
18楼
你们公司变压器容量这么大还用跌落式熔断器,真不知道电力是怎么验收的?

941922129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2009-01-19 18:55:25
19楼

10余台690v/10kv厢式变压器,是变比是690变10000,容量是16000kva。

可能是跌落有问题,或熔丝质量不好,还在查另外请推荐可靠一些的跌落保险厂家,谢谢!

941922129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2009-01-19 18:56:14
20楼

笔误。

应该是1600KVA


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页