杰克牛
PLC和HMI的程序已下载,在办公室检测正常。现场安装后,PLC和HMI通讯正常,HMI界面显示、报警显示正常,但是通过数值输入窗口输入的数值不能被保存。在屏上显示为 0 ,对应的PLC存储器Dn数值也为 0 。现场环境温度为-2℃。虽然PLC和HMI有环境温度要求0~50℃,它只能是额定值,不是最大值。液晶显示的应用面很广的,怎么一点低温都不能承受。我们发到北方的其他机器也面临同样的问题。请教各位!都是台达的产品。
赵久发
任超
程序有问题 别的不可能
xiakebiao110
yang...
heyanxiang
1234456
石艺
程序问题,
地址对应错了。
苦学
pantera
liutaocool
楼主解决问题了吗?
期待学习中。。。。。。
121669
杯末停
极有地址冲突的可能性或有清0动作
建议做个最简单的测试,不用PLC程序,直接用屏好了,数个数值,监视PLC里是多少,就知道是程序问题还是,硬件问题
beiyanren
zhangw0
楼主,是输入什么都显示为零吗?
zzkwt
问题描述不很清楚!不过这个问题和程序应该有很大关系。
云锋
鞠刚
我觉得问题应该出在HMI数据输入寄存区的格式设置上
ZJZC
小小流氓兔
1、有可能是用的非掉电保持寄存器
2、有可能PLC跟HMI的工作不正常,温度对它产生了影响
建议使用V80系列的PLC,广泛用于军事领域。感兴趣请联系.
深圳市矩形科技有限公司www.plcstar.com
xtkhn_2001@163.com,
qq:75439175,
0755-26650641,13924588514张忠