datalink的问题 点击:277 | 回复:3



eddie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2008-12-17 10:52:22
楼主

刚接触Omron 的plc,项目用到多台plc,想问一下datalink到底怎么工作的?

比如看到的例子:

节点1:

节点 链接地址 范围 偏置 源地址 链接地址 范围 偏置 源地址
01 00000 20 --- 发送 D00000 10 --- 发送
02 00020 20 0 00000 D00010 10 0 D00000
 

 节点2:

节点 链接地址 范围 偏置 源地址 链接地址 范围 偏置 源地址
02 00000 20 --- 发送 D00000 10 --- 发送
01 00020 20 0 00000 D00010 10 0 D00000

我想知道,节点1的cio  0.00→节点2的cio ??     节点1的D1→节点2的D?

                     节点2的cio 0.00→节点1的cio  ??    节点2的D1→节点1的D?

        谢谢指教!!!    




小牛不吃草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2008-12-22 21:52:03
1楼

有点乱,

手边没有手册?或者你可以把PLC联起来试验一下

smallnick

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-12-23 16:38:57
2楼

CLK手册供参考

http://smallnick.qupan.com/514626.html

wangwenwei2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2008-12-26 16:53:49
3楼

节点1的cio 0~19 ch→节点2的cio 20~39 ch 节点1的D10~D19 ch→节点2的D0~D9 ch 

节点2的cio 0~19 ch→节点1的cio 20~39 ch 节点2的D10~D19 ch→节点1的D0~D9 ch