发电机打压问题 点击:315 | 回复:2



lishufeng3000

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-11 19:23:39
楼主

请问发电机耐压试验时,交流打压应该打多少倍的额定电压;直流打压又应该打多少倍的额定电压;泄露电流不超过多少才算合格呢?谢谢了




漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-12-12 08:21:06
1楼
这点供电局做试验的人知道,他们对操作规程认识比较深刻。

lishufeng3000

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-22 19:43:37
2楼

我已经向我的电厂同学咨询了,交流打压电压为1.5倍的额定电压;直流打压为3倍的额定电压;交流打压的泄露电流不超过50微安就合格;直流打压的泄露电流只要是恒定而不摆动就是合格的