篦冷机液压站比例换向阀拒动! 点击:1506 | 回复:3



zhenfeng0925

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-12-06 21:49:13
楼主

我公司篦冷机采用三段式液压传动,今天篦冷机在正常停机后,再次重新启动时发现2、3段篦床无法正常推动现象,控制柜显示有工作压力但不变化,流量正常,液压泵出口采用德国进口PARKER系列比例换向阀,为电磁先导型。将1段比例换向阀换到2、3段上面,推动正常,于是怀疑比例换向阀内部毛细管有堵塞,遂安排人员对阀体进行拆检、清洗、回装,故障仍存在;后来将1段比例换向阀顶部控制板换到2、3段比例阀上,结果2、3段篦床推动正常。因此判断故障原因为比例调节阀内部控制板故障引起。

但是我想知道的是:1、正常停车为什么会引起两个比例换向阀控制板同时损坏?(前提是如果真的是该故障导致);

2、难道真的这么巧同时发生两只比列阀控制板损坏?而且该阀控制板为直流24伏供电,板子表面没有明显烧伤痕迹;

3、如果真是控制板故障导致,会是什么原因呢?交流变直流电源正常。

请各位同行指导!谢谢。




王培华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2009-02-08 10:52:59
1楼

我们以经两次这样了,处理办法就是换新的,哈哈.费了劲了,高价买了三只.主要是电控坏了,送到上海修了二只,也不能用,可给我们耽误事了,受害太深了!!!

 

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-02-08 23:50:00
2楼
电气控制坏了可以修,关键是找到坏的原因