求电机啸叫的原因 点击:2407 | 回复:5



zjdzhm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2016-06-05 19:01:08
楼主

本厂有一台250KW的球磨电机今天启动时忽然发出啸叫声,听电机轴承声音没有异响,测量电流三相分别是,380A,480A,580A,启动柜是变频启动,怀疑是柜子输出电压不平衡,换另一台启动柜还是一样。请问高手们,这种情况那些原因可能引起?




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-06-05 20:14:49
1楼

既然换了柜子柜子本身问题可能心就很小了,那就从电动机方面入手看看,最好仔细用电桥测量一下电动机各相绕组的阻值是否正常,有可能是一相匝间短路

杰≌哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2016-06-05 22:50:23
2楼

变频器输出电压是一系列脉冲,这种脉冲的频率就是载波频率,所以在电机电流中就有载波频率的谐波分量,它将引起铁心的振动并发出噪音。

zjdzhm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2016-06-06 00:01:24
3楼

回复内容:

对:今生缘 既然换了柜子柜子本身问题可能心就很小了,那就从电动机方面入手看看,最好仔细用电桥测量一下电动机各相绕组的阻值是否正常,有可能是一相匝间短路     内容的回复:

谢谢,现在已经基本确定电机一相绕组有问题了。

zjdzhm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2016-06-06 00:04:27
4楼

回复内容:

对:杰≌哥 变频器输出电压是一系列脉冲,这种脉冲的频率就是载波频率,所以在电机电流中就有载波频率的谐波分量,它将引起铁心的振动并发出噪音。     内容的回复:

谢谢回复,问题已查明。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-06-06 21:03:42
5楼

哈哈,没想到真的猜对了     


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师