首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

关于电机配线的问题 点击:3301 | 回复:56



s-hu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2008-11-18 17:21:52
楼主

我有一台电机355KW,带风机,

请问要陪多大的铜芯电缆才好呢?




王林海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-20 23:12:21
41楼

你的电机是低压环视高压啊

 

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2009-01-21 11:42:10
42楼

VV电缆:

3*185 载流量328A

3*240 载流量386A

3*300 载流量445A

用两根3*240的。

2008chenrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月23日
发表于:2009-01-23 11:06:14
43楼

应考虑温度和敷设方式,至少应300*2

yuwuzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年12月27日
发表于:2009-01-23 13:43:08
44楼

应视具体情况而定,最少也要185*2

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-01-23 14:44:19
45楼

根据GB/T16895.15-2000标准,环境温度摄氏35度PVC(聚氯乙烯)400平方毫米电流801A,XLPE(交联聚乙烯)300平方毫米电流866A。明线敷设够用了。

邓红

  • 精华:6帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:85帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:646
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-01-23 15:56:27
46楼

用两 根240的就可一了。

qw123000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年10月25日
发表于:2009-01-23 16:32:48
47楼

网上有电缆选型手册 下一个 看看 就清楚

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2009-01-23 17:03:00
48楼
150两根OK! 经验加感觉!不会有问题!

dehua123441

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2009-01-24 01:04:31
49楼
两根185mm的并联.

zpjx333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:559
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2009-01-24 01:56:39
50楼
1.看电流

2。配电距离

3。压损要求

4.。功率因数

5。 考虑启动电流

2*185mm就可以了

HRBLTJ

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2009-01-24 09:18:27
51楼
考虑启动电流 ,环境,不过185是足够了

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-01-27 06:45:00
52楼
185的就可以了.........

过路客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月30日
发表于:2009-12-30 14:01:57
53楼
我也想冒昧地说一句,335KW应该是高压电机吧,如果是400V电机它应该选3*185两根较好,其实,185的电缆太粗不好施工。

sjcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-13 23:33:08
54楼

实用计算公式     

          {  功率KW     除以     [    电压V(单相220V  三相380V)    乘以  5  ]   }   =计算  电缆平方数         (参照GB选择大于或等于的

电缆平方数

sjcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-13 23:46:11
55楼

楼住问题

335000  / 220V 单相  X   5   =   304.5      参照GB表  基本在300mm/2 以上

335000 / 380V三相 X  5   =    176.3       参照GB    185mm/2    三根

donatello

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年3月14日
发表于:2010-03-14 13:40:43
56楼
引用狼族 的回复内容:200平方的电缆100%没问题


好像没有200的线吧