s-hu
我有一台电机355KW,带风机,
请问要陪多大的铜芯电缆才好呢?
王林海
你的电机是低压环视高压啊
听雨观雪
VV电缆:
3*185 载流量328A
3*240 载流量386A
3*300 载流量445A
用两根3*240的。
2008chenrui
应考虑温度和敷设方式,至少应300*2
yuwuzhou
应视具体情况而定,最少也要185*2
欣欣向荣
根据GB/T16895.15-2000标准,环境温度摄氏35度PVC(聚氯乙烯)400平方毫米电流801A,XLPE(交联聚乙烯)300平方毫米电流866A。明线敷设够用了。
邓红
用两 根240的就可一了。
qw123000
网上有电缆选型手册 下一个 看看 就清楚
安徽土电工
dehua123441
zpjx333
HRBLTJ
dggaowei
过路客
sjcheng
实用计算公式
{ 功率KW 除以 [ 电压V(单相220V 三相380V) 乘以 5 ] } =计算 电缆平方数 (参照GB选择大于或等于的
电缆平方数
楼住问题
335000 / 220V 单相 X 5 = 304.5 参照GB表 基本在300mm/2 以上
335000 / 380V三相 X 5 = 176.3 参照GB 185mm/2 三根
donatello