关于电机配线的问题 点击:3301 | 回复:56



s-hu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2008-11-18 17:21:52
楼主

我有一台电机355KW,带风机,

请问要陪多大的铜芯电缆才好呢?




状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-11-22 20:10:01
21楼

两根YJVV22  3×185mm⒉就成.

dehua123441

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2008-11-22 21:25:44
22楼
用两根185平方的电缆。

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-11-23 05:51:56
23楼

1、用一条360的电缆。

2、用两条150的电缆。

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-12-02 14:26:42
24楼

同意用双根185mm。

matian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2008-12-02 16:16:41
25楼

电机355KW   电流755A

185电缆温度20度土壤中390A

所以我选双185电缆

半夜清风

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2008-12-03 15:23:07
26楼
请问,120KW电窑电缆长度100米走架空桥架,得用多大截面捛导线?

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-12-03 20:04:57
27楼

大电流的,要考虑压降的问题,

昆仑下雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2008-12-06 21:55:40
28楼
240的铜电缆安全电流是600A,我认为应用360的电缆

yjxk00916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-17 20:09:07
29楼
关于你的负载特性,我的经验是负载千瓦数除2往高选择最近的电缆截面积

乐学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-12-17 20:31:00
30楼
1.看电流

2。看距离

3。计算线损,确定经济截面

电气次时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-17 14:44:36
31楼
用240的   没问题

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-01-17 15:26:25
32楼
1.看电流

2看距离

3计算线损,确定经济截面。

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-01-18 15:18:55
33楼
电机的电流为710A 你根据它的电流然后查一下资料就知道用多大的线

gaofm1128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2009-01-19 17:11:11
34楼

用VVR185MM六根电缆,就可以啦!

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2009-01-19 18:44:02
35楼

两条185的并联,不能再小了

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2009-01-19 19:49:09
36楼
其实风机负载只是在启动时电流比较大,你可以用钳形电流表检测一下正常运行时的电流是多少,然后选择电缆。我检测过很多电机,比如30KW的电机,带水泵负载,我检测的电流只有38A,当然了,它用的位置不同,和所带水泵扬程的高低、流量大小,它的电流也不一样。实际值最好了。最小185平方的。

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2009-01-20 14:52:07
37楼
l两根185的电缆可以的。 一根绝对不行

2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-01-20 21:17:28
38楼

是高压还是低压的呀?

如果是低压两条185的足够了。

我们单位的220KW的冷冻电动机用的是2条95的电缆。效果很好啊。

刘兴勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-20 21:57:37
39楼
建议结合上面的意见,还需考虑一下工作制,如短时工作,可选小些,连续运行选大些。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2009-01-20 22:11:30
40楼
355KW的电机用低压,偶们这可没有,那么大的电机偶们都是高压的。