首页 上一页 1 2 下一页 尾页

铂热电阻温度异常原因为何? 点击:1645 | 回复:23



顽石/Amor

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2008-11-17 15:52:45
楼主
现场一处检测蒸汽温度的热电阻,通过罗斯蒙特的多变量变送器3095采集后送后,开始温度正常,但一段时间后,当温度超过一定值后,温度会陡然变成负值,将热电阻取出冷一会儿后插入正常,但温度一旦超过一定值后就又变成负值;更换同型号电阻后,又正常一段时间,最近再次出现前述情况,请问原因何在?




DY_8811

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-11-17 20:08:02
1楼

我觉得你应该看一下变送器是不是有量程的限制呢?

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2008-11-17 20:44:35
2楼
我看还是热电阻的问题

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2008-11-17 21:02:08
3楼
是不是传感器漏水,热电阻里进水了?

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2008-11-18 09:36:13
4楼

是不是在同一个温度点出现负值,如果是就看温度变送器和二次表的设置。还有就是简单的办法,出现负值后用万用表量热电阻(不要取出热电阻)的阻值是否正常,然后检查变送器输出的4-20mA是否正常,然后就知道问题在哪里了。

forfilk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2008-11-18 09:50:56
5楼

路过 学习学习 简单办法即替换法

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-11-18 13:03:13
6楼
查变送器输出的4-20mA是否正常,后量热电阻阻值。

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-18 13:09:16
7楼
与铂电阻无关,与变送器与采集卡有关

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-11-19 11:11:04
8楼

要是换了一个新的热电阻还是有这个毛病,就要考虑是不是变送器的设置有问题或者就是变送器坏了

顽石/Amor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2008-12-02 00:21:57
9楼
关键是换了新的热电阻之后就正常了,隔了一个月左右又出现该情况,郁闷死了!害得我马上还要杀到现场去处理。

云薄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-02 14:47:49
10楼

羅斯蒙特的還可以啊,怎麼這樣呢!學習,能問一下你換一個變送器可以試一下呀

 

沙沙海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2008-12-07 00:35:35
11楼

出现问题时,先逐一测量检查,查明是铂电阻还是变送器问题就好办了。

估计是变送器方面的问题大些。

ahtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-12-07 22:17:34
12楼

铂电阻450度以下可以,再看看温变量程.

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-12-09 13:16:08
13楼

下次出问题,你不要先把热点阻取出来,就地量一下电阻,对照表上一差跟你变送器一对比就能看出来什么东西是坏的

举起手来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2008-12-09 21:48:11
14楼
同意4楼的说法,再就是量程设置不当。

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-12 14:13:50
15楼
引用烧锅炉的天鹅 的回复内容:

是不是在同一个温度点出现负值,如果是就看温度变送器和二次表的设置。还有就是简单的办法,出现负值后用万用表量热电阻(不要取出热电阻)的阻值是否正常,然后检查变送器输出的4-20mA是否正常,然后就知道问题在哪里了。

 

赞同天鹅的方法,我们处理现场问题也是采用这种方法。先确定一下到底是热电阻问题还是二次表问题,后边再着手处理。




小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-12 14:16:33
16楼
另外也需要确认一下变送器上标的量程,既然是超过某个温度后出现问题,那看看这个温度是不是超变送器量程了。

开心好汉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2007年3月03日
发表于:2008-12-12 16:25:13
17楼

引用烧锅炉的天鹅 的回复内容:
是不是在同一个温度点出现负值,如果是就看温度变送器和二次表的设置。还有就是简单的办法,出现负值后用万用表量热电阻(不要取出热电阻)的阻值是否正常,然后检查变送器输出的4-20mA是否正常,然后就知道问题在哪里了。

同意大家的方法,我们也是这样处理的。

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-12-12 16:28:19
18楼

应该是变送器的问题,热电阻应该没事

li思考着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-12-13 21:08:45
19楼
引用烧锅炉的天鹅 的回复内容:

是不是在同一个温度点出现负值,如果是就看温度变送器和二次表的设置。还有就是简单的办法,出现负值后用万用表量热电阻(不要取出热电阻)的阻值是否正常,然后检查变送器输出的4-20mA是否正常,然后就知道问题在哪里了。





belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-12-14 13:58:38
20楼
引用烧锅炉的天鹅 的回复内容:

是不是在同一个温度点出现负值,如果是就看温度变送器和二次表的设置。还有就是简单的办法,出现负值后用万用表量热电阻(不要取出热电阻)的阻值是否正常,然后检查变送器输出的4-20mA是否正常,然后就知道问题在哪里了。






热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页