首页 上一页 1 2 下一页 尾页

0-20ma和4-20MA的区别? 点击:12567 | 回复:37



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2008-11-13 19:58:13
楼主
0-20ma和4-20MA的区别到底是什么?谁能从电子电路的层次谈谈。



nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2009-04-20 08:52:02
21楼
用0ma的时候有死区,4ma可以提高下限,这样抗干扰能力强些.但是理论上讲4-20要比0-20的精度低.

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-04-20 10:14:27
22楼
一般4ma以下就是坏点,有助于排查故障

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-04-20 11:37:39
23楼
0mA不便于检测线路故障

tmf80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年7月05日
发表于:2009-04-23 16:40:01
24楼
欢迎大家加入"仪器仪表联盟"群 ,进行技术产品交流,群号:16348326

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-04-24 13:12:42
25楼

4~20mA的信号比较多,一般会选择这种输出形式的,而且4mA便于检验变送器是否是坏的

 

xn_fkb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-04-24 16:42:28
26楼
区分是0信号,还是故障后无信号。

zml_1120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-04-25 10:44:41
27楼
为什么说是可以确定设备故障,是用4-20mA还是用0-20mA是根据要测量信号的范围,一般来说4-20mA用于温度,压力,如果4-20mA对应0_100度,4mA对应0度,如果现场出现-2度,也是可能的情况与设备故障如何区分,怎么办,在0以下如何显示,防止测量出现测量的死区,并可以判断变送器故障。而象交流电流一般测量有效值,没有负值,则电流信号范围在0-20mA就行了。

lqw88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-04-26 15:53:15
28楼
DDZ-2型仪表的传输信号为0~10mA;

DDZ-3型仪表的传输信号为4~20mA;
就相手机N72和N73一样,一种仪表信号的升级,在0MA不是下限而是仪表故障,至于为什么是4-20mA而不是5-20mA这是一种协议。

生产变送器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年4月07日
发表于:2009-04-26 18:43:51
29楼
有些线路板低于4MA就不能工作了,

zyfntwl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2009-04-28 08:36:07
30楼
这个问题值得讨论透彻一些,看 似简单实际上讲清楚不易!

汤汤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2468
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2009-04-28 11:45:05
31楼
我们用的都是4-20MA的

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2009-08-23 00:46:13
32楼

感谢大家对这个基本知识点的解读,今天遇到一个实际情况,作为一个补充。状态和反状态的临界点在0MA时,比如正转和反转,0MA是正转的最小信号,同时也是反转的最 信号,我们必须避开这个比较模糊的转折点,这个时候应该进行一次函数的运算,正确选择增益和偏置。4-20MA就不存在这个问题。

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-08-23 01:14:10
33楼

4MA是活零点呀!      

 

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2009-08-26 14:30:22
34楼

个人认为: 19楼说的是比较基础和全面的。20楼斯蒂芬说得最有实用价值,也指出了楼主在1楼的错误。看来理论上和实际上都有了结论。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-08-26 14:35:26
35楼

19楼说的是什么我们采用4-20mA标准。这书上都有的。

楼主问的太笼统,难以答对。

 

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-08-26 14:36:07
36楼
19楼说的是:为什么我们采用4-20mA标准。这书上都有的。

楼主问的太笼统,难以答对

液晶有纸记录仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2015年2月27日
发表于:2015-07-25 09:32:19
37楼

工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。

采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。

电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。

其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。

在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页