首页 上一页 1 2 下一页 尾页

0-20ma和4-20MA的区别? 点击:12567 | 回复:37



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2008-11-13 19:58:13
楼主
0-20ma和4-20MA的区别到底是什么?谁能从电子电路的层次谈谈。



南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2008-11-13 20:00:34
1楼
除了2型和3型仪表的区别外,谁能全面的解释一下。有时还真容易忽视这个问题。特别是选型时,一不小心就要对此信号进行处理或转换。

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-11-13 20:20:25
2楼
有什么 区别呢  就是用PLC的时候采集 要转换下吧

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-11-13 20:51:28
3楼
对PLC处理来说应该区别不大,只不过低端模拟信号对应的电流值不同罢了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2008-11-17 14:46:27
4楼

对于变送器的生产厂家来说,他们选择一个信号输出的标准,另外的则作为附加标准一样可以做可是价格不同哦

关键就是他们的压力对应的输出电流不同

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-12-10 15:03:56
5楼
这个问题不清楚,顶起来大家说说。

lxrsensors

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2008-12-11 11:09:02
6楼
0mA不便于检测线路故障,

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-12-11 11:19:12
7楼
0mA不便于检测线路故障,同意楼上意见

迷途小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-12-11 11:20:48
8楼

迷途小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-12-11 11:21:30
9楼

江阴联盛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-12-11 11:22:21
10楼
引用lxrsensors 的回复内容:0mA不便于检测线路故障,



就是着句话,一针见血,醍醐灌顶!

雨之子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:59帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-12 14:21:07
11楼
说了半天,我还是没太明白.一般什么时候用4---20MA什么时候用0--20MA.

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2008-12-12 14:36:25
12楼
现在仪表用的一般都是4-20MA,

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-12-12 14:46:29
13楼

记得有个帖子里谈到过这个问题,要变送器工作在0-4mA这个阶段,基本上很难做到,即使做到了,要不成本太高要不不稳定。所以说规定4-20mA为标准信号而不是0-20mA为标准信号,这是由硬件技术水平所决定的。

白马长枪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 469回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2008-12-19 09:08:08
14楼

为什么不是3-20ma或5-20ma输出或变送?

sindyauto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年1月12日
发表于:2009-01-13 15:59:51
15楼
0mA不便于检测线路故障

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-13 19:38:18
16楼
般仪器仪表的信号电流都为4-20mA


传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了!所以使用电流信号作为变送器的标准传输!
双绞线特性阻抗是50欧姆左右,相隔1CM宽的0.2平方毫米的导线特性阻抗300欧姆左右,所以负载电阻选择50-300欧姆比较理想,为了AD转换方便,负载电阻上的信号最大量程值一般5-10V比较合适,那么权衡所有,负载电阻250欧姆,电流20mA,负载压降5V比较满意。
那么为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?为了减少接线的复杂性,传感器选择2线要比多线简单的多,2线既要传输信号,又要给传感器供电,所以设计者从中盗窃4mA电流给传感器放大电路供电,这样4-20mA的标准就确定了。

hudingzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-01-14 08:17:08
17楼

一般4ma以下就是坏点,有助于排查故障。如果0ma的话有可能是变送器坏了,你也不知道。

爱宝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-01-14 14:16:22
18楼
学习了 。。。。我还没用过 。。

188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-18 20:12:06
19楼

工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用4~20mA直流电流来传输模拟量。
  采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
  电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
  当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
  其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
  在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根信号传输导线意味着成本降低近百元!另外四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是首选。

斯蒂芬370642256

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2009-01-19 11:07:58
20楼

DDZ-2型仪表的传输信号为0~10mA;

DDZ-3型仪表的传输信号为4~20mA;

那么0~20mA的信号在信号制式上就属于包含了这2种信号类型的模式,也就是所一个0~20mA输入的设备就可以兼容DDZ-2和DDZ-3型信号。

所以有些万能输入的设备都具有0~20mA的输入范围,只要是为了兼容DDZ-2型和DDZ-3型的信号来源。

其实0~20mA的输入信号大多在变频器上看到,因为变频器有一种通用输入信号就是0~10V,如果假设AD内核的输入端为0~10V,哪么0~20mA只要加一个5K电阻就很转换成0~10V了。如果是4~20mA的输入,哪么只需将零点上抬至4mA就可以满足要求了。

综上所述,0~20mA的信号主要是为了满足自控领域各种设备之间模拟信号传输的一种非常通用的信号制式。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页